Page 1 sur 1

[RESOLU] Pas de couple moteur MASTERDRIVES MC

Posté : 15 mars 2016, 19:04
par RogerS
Bonjour, à tous.

Voilà une semaine que je galère, je dois vérifier le fonctionnement de plusieurs variateurs du type 76SE7014-OTP50 avec le matériel suivant Alim 100W 6SE7032, Moteur 1FK6042AF711 avec résolveur 2pôles, Commande M/A, Déblocage Onduleur, et Acquittement défaut par des interrupteurs. Quand je fais un réglage avec Drive Monitor Mise en service guidée, je sélectionne le Variateur + Moteur + Régulation de vitesse + Entrée analogique et bornier sans toucher aux autres réglages. Après validation, et action sur les interrupteurs je peux faire tourner le moteur en entrant une consigne par potentiomètre. Cependant je n'ai pas de couple je peux freiner à la main le moteur. ce phénomène je le rencontre sur plusieurs variateurs même sur un variateur neuf. Que dois-je paramétrer pour obtenir du couple. D'avance merci pour vos réponses.

Re: Pas de couple moteur MASTERDRIVES MC

Posté : 28 mars 2016, 14:55
par RogerS
Problème résolu, inversion de phase au niveau de la connectique moteur.