Page 1 sur 1
Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 05 nov. 2021, 14:13
par Raiq
Bonjour,
Premièrement, excusez moi si je n'utilise pas les bon terme, ou sinon mon explication est flou, je suis apprentie et je commence tout juste dans l'automatisme!
J'aimerai savoir si c'est possible de simuler a la fois une IHM et un automate sur TIA portal (V13), car j'aimerai forcer des sorties pour pouvoir vérifier si ma supervision fonctionne correctement.
J'ai aussi un second problème, Quand je lance une simulation automate avec PLCSIM, je ne peux pas changer d'ip du simulateur, et elle n'en a pas, c'est juste afficher Adresse IP: ---.---.---.---
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 05 nov. 2021, 14:34
par AC23
Bonjour,
Si j'ai bien compris ton problème, tu devrais trouvé facilement des exemples sur internet.
Et vu qu'il vaut mieux une vidéo qu'une longue explication écrite :
https://www.youtube.com/watch?v=8rRU_U0 ... Automation
En espérant t'avoir aider.
Bien cordialement;
Re: Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 05 nov. 2021, 16:09
par Raiq
D'accord merci, ça confirme le fait qu'on puisse simuler un IHM et un Automate en même temps.
Mais je n'ai toujours pas réussi a résoudre le problème de mon PLCSIM qui ne veux pas fonctionner :/
Pour expliquer le problème, quand je lance la simulation, et que je doit choisir mon automate dans le menu "chargement étendu", je ne trouve pas ma simulation.
Je pense que c'est du au fait ma simulation n'alloue pas d'adresse IP a l'automate simulé, j'ai essayer sur le PC d'un de mes collègue, en ouvrant PLCSIM, il donne automatiquement une adresse IP et il arrive a se connecté a sa simulation.
Si quelqu'un aurait une idée de pourquoi je n'ai pas d'adresse IP (et que je ne peux pas la changer) pour PLCSIM, je veux bien entendre vos proposition!
Re: Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 05 nov. 2021, 16:44
par gmak
Bonjour Raiq, concernant l'adresse IP pour te connecter à PLCSIM, as-tu comparé les paramètres de ta carte réseau à celle de ton collègue ?
Re: Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 09 nov. 2021, 13:57
par Raiq
Bonjour,
Je fait une petite uptdate si jamais des personnes ont le même problème que moi et tombent sur ce topic.
C'était tout bête, n'étant pas habituer a l'environement de TIA portal, je ne savais pas que dans les fenêtre d'érreur il y'avais une cage a coché pour ignoré les avertissement.
Donc tout fonctionne correctement maintenant!
Re: Simulation IHM + Automate sur TIA Portal
Posté : 09 nov. 2021, 15:04
par AC23
Raiq a écrit : ↑09 nov. 2021, 13:57
Bonjour,
Je fait une petite uptdate si jamais des personnes ont le même problème que moi et tombent sur ce topic.
C'était tout bête, n'étant pas habituer a l'environement de TIA portal, je ne savais pas que dans les fenêtre d'érreur il y'avais une cage a coché pour ignoré les avertissement.
Donc tout fonctionne correctement maintenant!
Merci pour le partage