Page 1 sur 1

courant maximal d'un interrupteur: ratio entre courant alternatif et continu

Posté : 22 nov. 2021, 17:31
par nmocws
Bonjour,

Sur le pupitre de commande d'une installation, je me suis procuré récemment des petits commutateurs à levier pour commander des distributeurs hydraulique. Après examen du schéma et des caractéristiques de ce composant, je ne sais pas si je peut les utiliser tels quels.
  • l'installation est alimentée en 24V DC
  • Chaque commutateur est situé en amont d'une solénoïde de distributeur, qui peut consommer un pic de courant jusqu'à 6A au démarrage.
  • les caractéristiques électriques des commutateurs sont 3A à 250VAC / 6A à 125VAC
Y a-t-il un ratio connu entre le courant maximal supporté en courant alternatif et en courant continu? En d'autre terme, est-ce qu'un contact qui supporte 6A à 125VAC peut supporter le même courant à 24V DC? et si non, quelles seraient sa limite réelle dans ce scénario?

Merci de votre aide

Re: courant maximal d'un interrupteur: ratio entre courant alternatif et continu

Posté : 24 nov. 2021, 11:55
par Jambe
Bonjour,

Il n'y a pas de "ratio", il faut lire la datasheet de l'appareil pour connaitre les pouvoirs de coupures sous différentes tensions.