Migration Step7 vers Tia
Posté : 28 nov. 2021, 11:17
Bonjour,
Nous avons migré un prg S7-300 vers Tia portal V16.
J'ai beaucoup de bloc à l'origine en Ladder sous step7 s'est retrouvé en list (généralement, les blocs programmes traduisant les grafcets).
Pour un service maintenance, l'utilisation de ladder est fort appréciable.
D'après la lecture de la conversion, ce sont des comparaisons de type donnée Byte dans le prg d'origine qui ne se transforme pas.
Effectivement, sous TIA, la comparaison byte ne peut se faire qu'en list et non en ladder.
J'ai essayé sous TIA V17 (on ne sait jamais)-> Idem
Connaissez-vous une astuce ?
Merci de vos retours.
Nous avons migré un prg S7-300 vers Tia portal V16.
J'ai beaucoup de bloc à l'origine en Ladder sous step7 s'est retrouvé en list (généralement, les blocs programmes traduisant les grafcets).
Pour un service maintenance, l'utilisation de ladder est fort appréciable.
D'après la lecture de la conversion, ce sont des comparaisons de type donnée Byte dans le prg d'origine qui ne se transforme pas.
Effectivement, sous TIA, la comparaison byte ne peut se faire qu'en list et non en ladder.
J'ai essayé sous TIA V17 (on ne sait jamais)-> Idem
Connaissez-vous une astuce ?
Merci de vos retours.