Page 1 sur 1

Perte communication Profibus apres redemarrage [RESOLU]

Posté : 29 nov. 2021, 07:29
par mlk456
Bonjour,

J'ai une communication Profibus entre un automate S7 1516 3PN/DP et un S7 313C avec une carte CP342-5

En fonctionnement normal les automates communiquent correctement. Seulement après un redémarrage du S7 313C suite à une coupure électrique, la communication ne reprend pas !

Le seul moyen que j'ai trouvé pour relancer le dialogue consiste a passer la carte CP342-5 en STOP puis en RUN.

Quelqu'un aurais des idées pour relancer la communication automatiquement ?

Merci

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 29 nov. 2021, 13:00
par dehell
Bonjour,
C'est une configuration Maitre/esclave? Qui est le maitre?
Poste des copies d'écrans des configurations respectives...(coté S7-1500 et S7-300)

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 29 nov. 2021, 16:51
par sinced
Bonjour,,
Peux tu nous envoyer ton tampon de diagnostic ?
D'autre part est-ce que ta CPU passe en RUN automatiquement ?

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 30 nov. 2021, 17:26
par mlk456
Merci de votre aide

Le maitre :
SOL_Conf.PNG
L'escalve :
Navette_conf.PNG
Navette_conf.PNG (7.76 Kio) Vu 3463 fois
Il n'y a pas d'erreur dans le tampon de diagnostic

Pour precision, l'automate S7-1500 est dans un projet TIA portal et le S7-300 dans un projet step7

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 01 déc. 2021, 06:50
par DurandO
Bonjour,
mlk456 a écrit : 30 nov. 2021, 17:26 Il n'y a pas d'erreur dans le tampon de diagnostic
A quel niveau et surtout à quel moment analyse tu ?
Sur coupleur 342, est-ce qu'il reste en stop, comment est paramétré son mode de fonctionnement ?
Sur CPU Esclave S7 defaut SF, diag CPU ?
Maitre S7-15xx pas de défaut hard ? Cela parait plus que surprenant!.
Car de ce que je crois comprendre, l'esclave doit déclaré dans config hard et tu devrais avoir un défaut d'accès à la périphérie.
Cordialement.

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 01 déc. 2021, 08:05
par sinced
Quelle est la séquence de démarrage ?
Est ce le maître est d'abord mis sous tension avant l'esclave ?
Ou alors c'est l'esclave qui est d'abord mis sous tension ?

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 03 déc. 2021, 09:22
par mlk456
J'ai trouvé la solution !!!!!

Il suffisait de cocher une case dans la configuration de la carte CP342-5
Solution.PNG
Merci de votre aide

Re: Perte communication Profibus apres redemarrage

Posté : 03 déc. 2021, 09:32
par AC23
Merci pour le partage :)