Surveillance entrée LOGO

Posté : 18 déc. 2021, 21:52
par Ticket
Bonjour,

Après m'être cassé pas mal la tête sur mon programme LOGO je cale sur une fonction dont j'aurais besoin.
J'ai une entrée analogique que je voudrais surveiller.
Si la valeur de l'entrée diminue au bout d'une tempo (10 minutes par exemple) je ne fais rein mais si la valeur de l'entrée monte,je passe une sortie à 1.
Il y a une fonction comparaison analogique mais unique ment avec 2 entrée différentes et je n'arrive pas à l'utilise pour ce dont j'ai besoin.
Merci

Nico

r

Posté : 19 déc. 2021, 00:06
par philou77
Salut !

on comprend !
1 - Démarrage temporisation (10 min) + mémorisation valeur analogique à ce moment là

2 - Au bout de 10 min si valeur analogique > mémoire alors sortie = 1

3 - Retour au point n°1 ?

quand la sortie repasse-t-elle à Zéro ?

Re: r

Posté : 19 déc. 2021, 00:36
par itasoft
philou77 a écrit : 19 déc. 2021, 00:06 Salut !
on comprend !
1 - Démarrage temporisation (10 min) + mémorisation valeur analogique à ce moment là
2 - Au bout de 10 min si valeur analogique > mémoire alors sortie = 1
3 - Retour au point n°1 ?
quand la sortie repasse-t-elle à Zéro ?
-----------
je m'autorise à comprendre la même chose
un exemple sur Millenium mais ça doit être pareil sur le "teuton" clic pour Zoom
04.JPG

Re: Survzillance entrée LOGO

Posté : 19 déc. 2021, 10:05
par Ticket
philou77 en fait ce n'est pas une sortie qui passe a 1 mais une autre tempo que je déclenche.
Ca je sais faire c'est pas un soucis. Mon soucis est la comparaison l'évolution de mon entrée ana je n'arrive pas à memoriser la valeur.
Merci

Nico

Re: r

Posté : 19 déc. 2021, 10:07
par Ticket
itasoft a écrit : 19 déc. 2021, 00:36
philou77 a écrit : 19 déc. 2021, 00:06 Salut !
on comprend !
1 - Démarrage temporisation (10 min) + mémorisation valeur analogique à ce moment là
2 - Au bout de 10 min si valeur analogique > mémoire alors sortie = 1
3 - Retour au point n°1 ?
quand la sortie repasse-t-elle à Zéro ?
-----------
je m'autorise à comprendre la même chose
un exemple sur Millenium mais ça doit être pareil sur le "teuton"
03.JPG
Bonjour et merci mais je ne sais pas faire la mémorisation de la valeur.
J'ai lu qu'il était possible de le faire en incrémentant un compteur mais je ne retrouve plus l'explication.
Nico

Re: Surveillance entrée LOGO

Posté : 20 déc. 2021, 03:19
par itasoft
slts,
c'est en quel langage , LADDER ou FDB ? si c'est en LADDER c'est pas possible de le faire

Re: Surveillance entrée LOGO

Posté : 27 déc. 2021, 22:23
par Ticket
Ca y est, j'ai reussi a faire avec un bloc watchdog et une tempo.
Nico

Re: Surveillance entrée LOGO

Posté : 28 déc. 2021, 00:07
par itasoft
slts,
un bloc watchdog ??
------
tu peux mettre une capture d'écran ?

Re: Surveillance entrée LOGO

Posté : 03 janv. 2022, 19:03
par Ticket
oui c'est un bloc de "surveillance de la valeur analogique" associé a une tempo
Nico

Re: Surveillance entrée LOGO

Posté : 03 janv. 2022, 20:59
par itasoft
slts,
tu veux dire le bloc TRIGGER DE SCHMITT ?