Page 1 sur 2

[RESOLU] connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 13:33
par yjanatii
Bonjour
etant actuellement dans un stage de fin de d'etudes j'ai comme sujet l'automatisation et la supervision d'un vrac
j'ai charger le programme de l'automate pour faire des modifications pour la création des alarmes et la supervision
j'ai crée ma vue de supervision
donc mon probleme c'est le choix du module ethernet et comment le configurer pour que je puisse monter les variables vers le logiciel de supervision pour animer juste pour info j'ai jamais utiliser le pl7 pro durant mes études j'ai travailler avec unitypro xl
Merci pour votre aide et j'attend vos réponses avec impatience

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 14:15
par itasoft
slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 14:19
par yjanatii
itasoft a écrit :slts,
quel référence d'automate déclaré dans ton PL7-PRO ??????????
la reference de l'automate c'est TSX 57202

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 14:22
par itasoft
slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP572823M

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 14:25
par yjanatii
itasoft a écrit :slts,
Cet UC ne dispose pas de prise ETHERNET il faut declarer une UC avec prise ETHERNET ex: TSXP2823M
slts est ce que je peux pas ajouter un module ETY pour faire cela ?

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 14:29
par itasoft
slts,

oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 15:21
par yjanatii
itasoft a écrit :slts,

oui tu peux
Il faut configurer le coupleur ETY 410
Sur Vijeo designer choisir le pilote ModBus TCP/IP ou XWAY TCP/IP
ouii effectivement mais j'ai un probleme au niveau de la configuration je n'est jamais travaillé avec pl7 pro

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 15:29
par itasoft
sur TSX

réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout

sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 20 mars 2016, 15:55
par yjanatii
itasoft a écrit :sur TSX

réseau 1 station 1
@IP 192.168.1.1
masque : 255.255.255.0
c'est tout

sur vijeo si avec pilote ModBus TCP/IP
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0

sur vijeo si avec pilote XWAY TCP/IP
réseau 1 station 2
@IP 192.168.1.2
masque : 255.255.255.0
Merci bcp pour votre assistance svp une derniere chose veuillez me valider si c'est ok
et pour l 'adresse gateway je la laisse vide
Image

Re: connexion entre pl7 pro pour un tsx premium avec wincc ou vijeo designer

Posté : 21 mars 2016, 08:29
par maxpeigne
Je pense que tu devras rentrer une adresse Xway autre que 0.0.