Page 1 sur 1
HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 08:38
par Relax1485
Salut tout le monde,
Y a t-il une procédure de réinitialisation "USINE" pour les HMI STO ?
J'ai le transfert de firmware qui a planté et depuis il ne boote plus...
Rien à faire, impossible d'exécuter un transfert ni en USB, ni en Ethernet, ni avec une clef USB.
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 08:58
par itasoft
slts, HMI STO 735 ? ça existe ?
Tu as essayé avec l’Installateur Runtime de Vijeo-designer ?
----
C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\RuntimeLoader.exe
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 09:18
par Relax1485
Oui ca existe depuis pas mal de temps, ils remplacent la gamme STO 531 monochrome (3 couleurs).
Ces HMI STO 735 sont sous ESOTE (ex Vijeo XD)
j'ai quand même tenter avec le Runtime Loader de vijeo mais rien à faire.. machine cible non trouvé en USB
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 09:26
par itasoft
slts,
Ok, mais es que ya ce même outil dans ESOTE (ex Vijeo XD) ??
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 09:38
par Relax1485
j'ai cherché tu te doutes bien

et malheureusement je trouve pas...
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 09:49
par itasoft
Slts,
OK, mais j’ai comme l’impression qu’il faut le retourner chez Schneider
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 17:03
par jerome33
bonjour,
as tu essayer de passer dans le mode "Broken mode" pour le récupérer?
FAQ
www.se.com/in/en/faqs/FA355946/
video avec le ST6:
https://www.youtube.com/watch?v=S1CwAZU ... masAHUMADA
Re: HMI STO 735
Posté : 06 janv. 2022, 19:41
par Relax1485
Je n’ai pas la barre de progression à l’écran j’ai désactivé cette option.
J’ai directement l’image de démarrage que j’avais prédéfini dans un précédent projet. Je vais tenter demain plusieurs redémarrage pour voir si le broken mode apparaît
Sinon c’est retour chez Schneider