Page 1 sur 1

Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 16:30
par Zoro11
Bonjour,

Je suis étudiant un électromécanique et afin de terminer la maquette de mon TFE j'aimerais relier 2 automates S7-1200 :

"L'automate 1" agirait comme maitre sur "l'automate 2" en utilisant ses entrées et sorties seulement je ne sais absolument pas comment procéder, pourriez-vous m'expliquer ?

Merci beaucoup ! :)

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 17:32
par patte
Bonjour,
que veux tu faire exactement
si c'est juste utiliser les entrées sorties de l'automate 2.
je pense qu'il vaudrais mieux des entrées sorties déporté (ET200S).

sinon tu peux utiliser un coupleur PN/PN version riche
ou des blocs readvar writevar. (tu lis/écrit des variables dans l'autre automate ).

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 17:49
par Zoro11
Bonjour,

Juste utiliser les entrées/sorties de l'automate 2, je procède de cette façon à cause du budget, je ne peux plus me permettre d'acheter du matériel et j'ai 2 automates à disposition.

Pour utiliser les bloc readvar/writevar, j'ai juste à mettre en communication les automates via un cable profibus ?

Ou puis-je trouver les blocs dans TIA ?

Merci :)

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 19:15
par itasoft
Slts,
-Es que tu veux établir une communication via les entrées / soties TOR entre les 2 automates, dans ce cas ça revient à câbler les entrées de l’un sur les sorties de l’autre et vice versa.
-Ou es que tu veux établir une communication entre les 2 automates via un réseau avec des instructions readVar/writeVar
???????????????

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 19:17
par JC87
Bonsoir,

Le plus simple pour ce que tu veut faire c'est l'I-device. Les entrées d'un automate sont les sorties de l'autre. Quand je dit entrées/sorties c'est des bits, des octets des mots etc.

Il n'y a aucun matériel nécessaire et aucune programmation. C'est juste du paramétrage. Les deux automates n'ont même pas besoin d'être dans le même projet. Il faut juste qu'ils soient tous les deux sur le même réseau Profinet dans la même plage d'adresse.

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... 1d0_en.pdf

Il y a peut être un programme exemple sur le site de Siemens, fait une recherche avec "i-device".

JC

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 11 janv. 2022, 19:42
par itasoft
slts,
Bon ok compris, avant de répondre il faut que je vérifie de pas être dans la section « teutons » lol

Re: Communication S7-1200 maître-esclave

Posté : 12 janv. 2022, 12:29
par sinced
Profinet IO.
Tu prend un de tes automates comme Server IO tu definis les zones memoires c'est de la config pure tu devrais trouver des tutos sur le site de Siemens