Dimensionnement de câble
Posté : 21 janv. 2022, 13:46
Bonjour,
Dans le cadre de l'installation d'une machine j'ai du réaliser le dimensionnement du câble d'alimentation de celle-ci.
J'ai fait mon bilan de puissance et j'ai ainsi trouvé le courant d'emploi ib qui est de 16.52A
Ensuite j'ai calculé ma section de câble grâce à la méthode Schneider et la détermination de la section minimale.
https://sitelec.org/download_page.php?f ... neider.pdf
Voir page 1 et 2.
J'ai déterminé mon coefficient K :
Lettre de sélection : E : câble multiconducteur fixé en apparent
K1 : 1 (autre cas)
K2 : 1 (Simple couche, et pas de facteur de correction)
K3 : 1.07 (25°c de température ambiante, et Caoutchouc)
Donc ça me donne K : 1.07.
Je calcul ensuite I'Z
I'z = Iz/K (Iz étant la valeur normalisé la plus proche de Ib donc Iz = 20A)
I'z = 20/1.07 = 18.69A
Ensuite en me referant dans la tableau, dans la partie section en cuivre, lettre E, PVC3, la valeur directement au dessus de 18.69A étant 25A, je trouve une section de 2.5mm². Je vais donc choisir comme câble d'alimentation pour ma machine du 5G2.5.
Le problème, c'est que j'ai des disjoncteurs dans ma machine qui sont de calibre 25A et que ce disjoncteur est raccordé avec des fils de 4mm² par phase. Soit une section supérieur à mon câble d'alimentation de la machine. Ce disjoncteur protège un variateur qui tourne au alentour de 12/14A, mais qui à des pointes à +20A lors du lancement du moteur.
Ma question est donc de savoir si ma mon calcul de section de câble est bon ou si je dois dimensionner au dessus et mettre du 5G4. Parce que ça me parait stupide d'alimenter avec une section inférieur à une section que je retrouve dans la machine.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Merci et bonne journée !
Dans le cadre de l'installation d'une machine j'ai du réaliser le dimensionnement du câble d'alimentation de celle-ci.
J'ai fait mon bilan de puissance et j'ai ainsi trouvé le courant d'emploi ib qui est de 16.52A
Ensuite j'ai calculé ma section de câble grâce à la méthode Schneider et la détermination de la section minimale.
https://sitelec.org/download_page.php?f ... neider.pdf
Voir page 1 et 2.
J'ai déterminé mon coefficient K :
Lettre de sélection : E : câble multiconducteur fixé en apparent
K1 : 1 (autre cas)
K2 : 1 (Simple couche, et pas de facteur de correction)
K3 : 1.07 (25°c de température ambiante, et Caoutchouc)
Donc ça me donne K : 1.07.
Je calcul ensuite I'Z
I'z = Iz/K (Iz étant la valeur normalisé la plus proche de Ib donc Iz = 20A)
I'z = 20/1.07 = 18.69A
Ensuite en me referant dans la tableau, dans la partie section en cuivre, lettre E, PVC3, la valeur directement au dessus de 18.69A étant 25A, je trouve une section de 2.5mm². Je vais donc choisir comme câble d'alimentation pour ma machine du 5G2.5.
Le problème, c'est que j'ai des disjoncteurs dans ma machine qui sont de calibre 25A et que ce disjoncteur est raccordé avec des fils de 4mm² par phase. Soit une section supérieur à mon câble d'alimentation de la machine. Ce disjoncteur protège un variateur qui tourne au alentour de 12/14A, mais qui à des pointes à +20A lors du lancement du moteur.
Ma question est donc de savoir si ma mon calcul de section de câble est bon ou si je dois dimensionner au dessus et mettre du 5G4. Parce que ça me parait stupide d'alimenter avec une section inférieur à une section que je retrouve dans la machine.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Merci et bonne journée !