Page 1 sur 1
programme st pompe alternatif
Posté : 26 janv. 2022, 08:48
par valou
Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un problème.
Je dois programmer en ST sur Codesys, 4 pompes qui alternes chaque mois. La P1 et P3 fonctionnent ensemble et P2 et P4 fonctionnent ensemble à un mois d'écart.
Si une des pompes P1 et/ou P3 ont un problème, le système bascule automatiquement sur P2 et P4 et vice-versa.
Tout les 5 du mois les pompes s'alternent. L'idéale c'est les mois paire pompes paire et mois impaire pompes impaire.
J'espère que sait compréhensible et j'espère que vous pourriez m'aider.
Cordialement
[CODESYS] Programmation de pompe
Posté : 26 janv. 2022, 09:16
par Brebiou
Bonjour,
J'ai créer un nouveau sujet avec ton message, cela permettra une meilleure visibilité et peut être plus de réponse.
Re: programme st pompe alternatif
Posté : 26 janv. 2022, 09:18
par AC23
valou a écrit : ↑26 janv. 2022, 08:48
Bonjour ,
je viens vers vous car j'ai un problème.
Je dois programmer en ST sur Codesys, 4 pompes qui alternes chaque mois. La P1 et P3 fonctionnent ensemble et P2 et P4 fonctionnent ensemble à un mois d'écart.
Si une des pompes P1 et/ou P3 ont un problème, le système bascule automatiquement sur P2 et P4 et vice-versa.
Tout les 5 du mois les pompes s'alternent. L'idéale c'est les mois paire pompes paire et mois impaire pompes impaire.
J'espère que sait compréhensible et j'espère que vous pourriez m'aider.
Cordialement
Et à quelle étape tu es? Peut-on avoir un extrait du code déjà réalisé?
PS J
e pense un sujet appart serait mieux (Ici le sujet est le logiciel du Softools)
Edit: on m'a devancé

Re: [CODESYS] Programmation de pompe
Posté : 26 janv. 2022, 09:19
par Brebiou
AC23 a écrit : ↑26 janv. 2022, 09:18
PS J
e pense un sujet appart serait mieux (Ici le sujet est le logiciel du Softools)
Edit: on m'a devancé
Tout à fait

Re: [CODESYS] Programmation de pompe
Posté : 26 janv. 2022, 11:11
par itasoft
slts,
Es que ça veut dire que les 4 pompes alternent chaque 5 du mois ???
ça démarre comment ? avec un BP_marche , es que je dois attendre le 5 du mois pour démarrer ?
ça s’arrête comment avec un bouton BP_arret , es que je dois attendre le 5 du mois pour appuyer dessus ?
-------
Pour t’aiguiller, principe du flip/flop de base :
-Faire un bit qui passe à 1 tous les 5 du mois ex : %M0
-Sur front montant de %M0 changer l'état du bit ex : %M1
-Sur %M0 et %M1 démarrer les pompes 1 et 3
-Sur %M0 et NON %M1 démarrer les pompes 2 et 4
-sur un défaut faire comme si on avait changé de mois , provoquer le %M0 (sans attendre le 5 du mois ça serait top long, LOL)
à toi de jouer