Fonction SEL sur Orphee

Posté : 01 févr. 2022, 16:07
par Dorlis
Salutations à tous,

Je travaille actuellement sur le basculement d'un programme d'april2000 vers un tsx57 (c'est du dépannage :lol: :lol: ).
Je suis tombé sur une fonction SEL dans le programme ORPHEE, elle se trouve dans les fonctions de test avec SELMIN, SELMAX et COMP.
Je pense que ça à voir avec une sélection mais je ne vois pas trop comment ça marche.
Quelqu'un aurait une idée de ce que c'est?

Je vous ai fait un petit schéma.
Sans titre.png
Merci d'avance,

Re: Fonction SEL sur Orphee

Posté : 01 févr. 2022, 17:29
par itasoft
slts,
tu te paluche la conversion à la mano ou tu utilise le convertisseur du PL7-PRO ?

Re: Fonction SEL sur Orphee

Posté : 01 févr. 2022, 21:14
par Jambe
C’est bien un sélecteur, si ton %M0 = 0 alors la sortie vaut a. Sinon si %M0 est a 1 alors la sortie vaut ton b

Re: Fonction SEL sur Orphee

Posté : 02 févr. 2022, 07:30
par Dorlis
itasoft a écrit : 01 févr. 2022, 17:29 slts,
tu te paluche la conversion à la mano ou tu utilise le convertisseur du PL7-PRO ?
J'ai utilisé le convertisseur, ça m'a permis de dégrossir 80% du travail dont les variables. Maintenant il y a certaines fonction qui ne sont pas convertis donc là c'est avec l'huile coude ou de phalange plutôt.
Jambe a écrit : 01 févr. 2022, 21:14 C’est bien un sélecteur, si ton %M0 = 0 alors la sortie vaut a. Sinon si %M0 est a 1 alors la sortie vaut ton b
Ok merci beaucoup pour les éclaircissements, c'est vrai que dit comme ça, ça m'a l'air évident :roll: :roll: , mais ça faisait des heures que je me prenais la tête avec :lol: :lol: :lol: .