Page 1 sur 1

Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 21 févr. 2022, 10:56
par Niniel
Bonjour,

Je ne suis pas sur du bonne emplacement du TOR pour la détection d'un défaut terre sur le schéma ci-joint

Doit il plutôt être au dessus des fusibles et englobé tout les câbles sortant du transformateur

J'aurai besoin de vos connaissances

En vous remerciant
Niniel

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 21 févr. 2022, 16:33
par ShakuganAI
Bonjour,

En théorie ton TORE doit englober ta partie puissance et l'ensemble de ton installation.

Dans ton cas je le placerai sur l'arrivée du transformateur,

@+

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 21 févr. 2022, 17:13
par philou77
Salut !

un transformateur fait une séparation galvanique entre l'amont et l'aval (sauf les autotransformateur) c'est bien pour cela que l'on refait un régime de neutre derrière le transformateur !

avec le différentiel placé sur l'amont, on ne va absolument pas détecter un problème sur l'aval !

Le tore est bien placé sur le dessin. il surveille effectivement tous les circuits de l'aval ce qui me semble être le but de la demande.

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 22 févr. 2022, 07:19
par Béryl
Je m'interroge sur l'utilité d'un contrôle d'isolement avec un potentiel à la terre :?:

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 22 févr. 2022, 08:31
par Niniel
Merci pour vos réponses

Oui il faut refaire le régime de neutre. Sur l’installation d'origine il y avait le TOR mais pas la terre de raccorder :shock: à la sortie du transformateur.
Mais j'avais un doute du fonctionnement pendant que un ou des contacteurs (valable pour les fusibles) sont ouvert.

@Beryl Protection des personnes est du matériel. Si un des câbles de puissance se met à la terre il est utile de le détecter.

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 22 févr. 2022, 10:24
par Béryl
Oui, j'avais pas fait gaffe qu'il s'agissait d'un disjoncteur différentiel.
Au temps pour moi :oops:

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 22 févr. 2022, 11:05
par Gigi
Si c’est un régime TT sortie transfo, il faudrait éviter de mettre un fusible sur le neutre mais plutôt un tube neutre me semble-t-il.

Re: Emplacement d'un TOR différentiel

Posté : 11 mars 2022, 08:58
par andala
Gigi a écrit : 22 févr. 2022, 11:05 Si c’est un régime TT sortie transfo, il faudrait éviter de mettre un fusible sur le neutre mais plutôt un tube neutre me semble-t-il.
En regime TT tu peux couper le neutre mais pas en TN