Je ne suis pas sur du bonne emplacement du TOR pour la détection d'un défaut terre sur le schéma ci-joint
Doit il plutôt être au dessus des fusibles et englobé tout les câbles sortant du transformateur
J'aurai besoin de vos connaissances
En vous remerciant
Niniel
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 21 févr. 2022, 16:33
par ShakuganAI
Bonjour,
En théorie ton TORE doit englober ta partie puissance et l'ensemble de ton installation.
Dans ton cas je le placerai sur l'arrivée du transformateur,
@+
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 21 févr. 2022, 17:13
par philou77
Salut !
un transformateur fait une séparation galvanique entre l'amont et l'aval (sauf les autotransformateur) c'est bien pour cela que l'on refait un régime de neutre derrière le transformateur !
avec le différentiel placé sur l'amont, on ne va absolument pas détecter un problème sur l'aval !
Le tore est bien placé sur le dessin. il surveille effectivement tous les circuits de l'aval ce qui me semble être le but de la demande.
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 22 févr. 2022, 07:19
par Béryl
Je m'interroge sur l'utilité d'un contrôle d'isolement avec un potentiel à la terre

Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 22 févr. 2022, 08:31
par Niniel
Merci pour vos réponses
Oui il faut refaire le régime de neutre. Sur l’installation d'origine il y avait le TOR mais pas la terre de raccorder

à la sortie du transformateur.
Mais j'avais un doute du fonctionnement pendant que un ou des contacteurs (valable pour les fusibles) sont ouvert.
@Beryl Protection des personnes est du matériel. Si un des câbles de puissance se met à la terre il est utile de le détecter.
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 22 févr. 2022, 10:24
par Béryl
Oui, j'avais pas fait gaffe qu'il s'agissait d'un disjoncteur différentiel.
Au temps pour moi

Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 22 févr. 2022, 11:05
par Gigi
Si c’est un régime TT sortie transfo, il faudrait éviter de mettre un fusible sur le neutre mais plutôt un tube neutre me semble-t-il.
Re: Emplacement d'un TOR différentiel
Posté : 11 mars 2022, 08:58
par andala
Gigi a écrit : ↑22 févr. 2022, 11:05
Si c’est un régime TT sortie transfo, il faudrait éviter de mettre un fusible sur le neutre mais plutôt un tube neutre me semble-t-il.
En regime TT tu peux couper le neutre mais pas en TN