Page 1 sur 1

Protection amont

Posté : 24 févr. 2022, 18:23
par Peio
Bonjour,

Lorsque j'installe une machine spéciale dans une usine, je demande une alimentation (30KVA en triphasé, par exemple)
Savez-vous comment est protégée cette ligne, sachant qu'il y a obligatoirement des variateurs sur mes machines ?

Disjoncteur avec différentiel type B-SI (super immunité) ? ou autre ?

Cordialement

Re: Protection amont

Posté : 24 févr. 2022, 18:28
par Jambe
Bonjour,

Ça dépend du site et de son schéma de mise à la terre (ou régime de neutre) on peut pas savoir comme ça, c’est au client à qui il faut demander.

Re: Protection amont

Posté : 24 févr. 2022, 18:37
par Peio
Avec un régime TN-S par exemple ???

Re: Protection amont

Posté : 24 févr. 2022, 18:40
par Jambe
Oui par exemple ou un TN-C, mais tu peux avoir un IT avec CPI