je viens vous présenter mon soucis.

je souhaite modifier des variable de type REAL dans Vijeo 6.2.11 (HMIGTO5310) depuis un automate M241 programmer sous machine expert V2.

tout dialogue bien sauf les doubles mots. j'ai essayé toutes les configuration possible concernant ''les mots de poids faible en premier" ou " mot de poids fort en premier" et ca ne veut rien entendre.

l'adressage coté machine expert pour ma variable est %MD100
l'adressage coté Vijeo est %MW100

je ne trouve pas mon erreur ..

merci de votre aide

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 14:16
par Béryl
Comme dirait quelqu'un bien connu dans le coin : on s'autorise à penser que %MW100 est bien déclaré en REAL dans Vijeo.
Ensuite, poids faibles en premier et case "syntaxe IEC61131" cochée.

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 14:31
par bigor26
oui %MW100 est bien déclarée en REAL dans vijeo

le poids faible en premier est bien sélectionné et la case syntaxe IEC61131 est bien cochée

mais toujours pas de valeur ..

j'ai fais une table de visualisation dans machine expert et quand je surveille les valeur %MW100 et %MW101 elle bouge bien mais quand je surveille %MD100 rien ne se passe.

Quand j'interroge mon automate avec Modbus doctor par contre j'ai bien les bonnes valeurs..

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 14:51
par itasoft
slts,
dans Vijeo essayer avec %MF100

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 15:02
par bigor26
je viens d'essayer ca ne marche pas non plus.

je viens de me rendre compte que aussi les bit déclaré %MX1.1 sur machine expert et déclaré %MW1:X1 sur vijeo ne dialogue pas ..

en faite seul les adressages %MW fonctionne .. (entier, ect)

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 15:13
par itasoft
slts,
pour les REAL dans Vijeo mettre %MF100 et dans l'automate mettre type REAL et adresses %MF100 si ça prends pas %MF mettre %MW100

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 15:27
par bigor26
pour vijeo c'est fait comme vous m'avez dit avant.

sur l'automate il n'accepte que %MD pour des REAL.

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 15:31
par itasoft
j'ai pas soMachine sous les yeux , si je met %MW100 sur du REAL il faut surveiller le nom de la variable et non %MW100 et %MW101

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 15:36
par bigor26
non il accepte pas les %MF

Re: Problème variable machine expert et vijéo

Posté : 15 mars 2022, 16:03
par bigor26
oui c'est ce que j'ai fais j'ai surveillé le noms de la variable elle ne bouge pas et du coup c'est pour ca que je me suis dit je vais allez voir ce qu'il ce passe en surveillant les variable %MW100 et %MW101. mais c'est peut être inutile de surveiller celle la.