Page 1 sur 1

RESOLU: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 17 mars 2022, 13:32
par skip74
Salut

Voila j'ai un petit soucis, je dois communiquer avec un équipement en modbusTCP avec un M221.
Le hic c'est que le constructeur n'a pas utilisé le numéro de port modbus par défaut (502) mais a mis un autre numéro de port (j'imagine pour la cybersécurité)...
Et sous somachine basic je ne sais pas si je peux modifier la numéro de port pour cet équipement...


Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème?

Merci

A+

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 17 mars 2022, 13:40
par AC23
Salut,

Il est marqué ici que c'est possible normalement (lien)

Bien cordialement;

Edit oups j'ai lu 251 :oops: . La seule idée que j'ai c'est de réaliser un scripte sur carte SD : changeModbusPort "502"; ou équivalent sur M221

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 18 mars 2022, 07:50
par skip74
Salut

ouai c'est une bonne colle tout cela...

j'ai demandé au constructeur de se mettre en 502, on verra ce que cela donne...


A+

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 18 mars 2022, 17:49
par skip74
Bon Chrorus m'a répondu:

Il n'est pas possible de changer le port de communication modbus sur les M221... logique

A+

Re: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 21 mars 2022, 08:55
par AC23
skip74 a écrit : 18 mars 2022, 17:49 Bon Chrorus m'a répondu:

Il n'est pas possible de changer le port de communication modbus sur les M221... logique

A+
Oh m****; décidément en ce moment... :?

Re: RESOLU: M221: modifier le port modbus-TCP

Posté : 21 mars 2022, 10:38
par skip74
Salut

Sujet résolu, le fabricant de l'équipement est revenu au stade port 502......

A+