Page 1 sur 1

Convertion adresse modbus

Posté : 17 mars 2022, 19:23
par jackclad
Bonjour

J'essaie de prendre des cours automatismes sur youtube et autre site pour comblé mes lacunes et je suis tomber sur cette question dont je me trouve pas la solutions a cette questions .
Comment convertir cette adresse Modbus : 401670 au format IEC 61131-3

Je fais plusieurs recherche sur comment est fait une trame Modbus et j'ai déjà vu cette option a cocher IEC 61131-3 sous vijeo sous schneider .

Je vous remercie d'avance de tout aide d'avance

Cordialement

Re: Convertion adresse modbus

Posté : 17 mars 2022, 23:10
par itasoft
slts
Basé sur zéro il faute soustraire 400000 (401670-400000=1670 décimal)
--
ps: en français c’est « conversion »