E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
OSBMASL
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 18 sept. 2018, 15:55

E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par OSBMASL »

Bonjour à tous,

J'ai fait des modifications hors ligne dans un programme Control Expert, uniquement de l'algo, et depuis j'ai une erreur de compilation sur des lignes qui n'ont rien à voir :
Erreur.png
Ces lignes compilait très bien dans les versions précédentes, je ne sais plus où chercher.

Merci de votre aide.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par JC87 »

Bonsoir,

C'est écrit, tu utilise des adresses directes et ça maintenant c'est mal :mrgreen: Schneider te dirait même que tu peut tuer quelqu'un en programmant comme ça :roll: Depuis je ne sais quel version de Control Expert il n'aime plus les adresses. Donc il te faut je suppose créer des variables localisées aux dites adresses et les mettre dans tes équations.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par itasoft »

slts,
es que c'est sur un M580 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 930
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Ce que Control Expert semble dire c'est que la noeud CANopen n°17 n'existe pas ou qu'il ne possède pas de sorties analogiques.

Vérifiez que le noeud 17 est bien déclaré dans le réseau CANopen, qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est le bon fichier EDS...
Et si ce noeud est bien présent, regardez dans ses propriétés l'onglet PDO qui donne la liste des variables disponibles.
OSBMASL
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 37
Enregistré le : 18 sept. 2018, 15:55

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par OSBMASL »

Merci beaucoup pour vos réponses ! Je poste une fois tout les 2 ans et c'est toujours les mêmes qui répondent, toujours aussi vite, grand merci.

Pas un M580, c'est un 574634M. Si je repars du projet en V14 et que je le convertit en V15, aucune erreur, donc pas un soucis de version Control Expert.

En fait je prend la suite d'un collègue et je n'avais pas toutes les infos : Il a exporté le projet en .zef pour updater la version libset, dans la foulée le fichier CANOpen a été perdu.
CANOpen.png
Il a suffit de le remettre.

Encore merci pour votre aide et bonne journée.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par JC87 »

Bonjour,

Donc on peut toujours utiliser des adresses directes dans Control Expert. J'ai été mauvaise langue, au temps pour moi :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée

Message par itasoft »

JC87 a écrit : 22 mars 2022, 14:22 Bonjour,
Donc on peut toujours utiliser des adresses directes dans Control Expert. J'ai été mauvaise langue, au temps pour moi :mrgreen:
JC
---------
si tu es mauvaise langue, tu va faire des déçues, MDR
Automaticien privé (de tout)