Page 1 sur 1

Programmation tempo chauffe

Posté : 23 mars 2022, 11:43
par Aratorn
Bonjour à tous,

Merci pour votre acceptation dans ce forum.
Je suis novice en matière de programmation, soyez indulgent.

Ci dessous les lignes correspondantes à mon souci:
Marche canne chauffante.png
La sortie %Q103.15 alimente une bobine fermant un contacteur pour lancer la chauffe.
Le souci c'est que la chauffe est trop intense et le bain d'huile du groupe hydraulique dégueule.

Pour corriger ce problème à moindre frais, j'ai pensé à mettre une tempo.
Le but est de lancer la chauffe pendant 15 secondes puis stopper pendant 10 secondes afin d'éviter l'ebullition et que la température du bain s'homogénise.

Mettre un contact à ouverture %Q103.15 puis derrière mettre une tempo et la sortie de cette tempo conditionnerait le SET %M50

Merci pour votre aide.
Cordialement,

Re: Programmation tempo chauffe

Posté : 23 mars 2022, 12:16
par philou77
Salut !

C'est bien compliqué de passer par des S/R pour au final faire un = sur %M50

Place %IW5.6 < %MW9071 en série avec le reste de ton équation (S) %M50
- Remplace le (S) %M50 par un = %M50
- Place un OR avec la sortie sous le test %IW5.6 < %MW9070
- supprime toute l'équation du reset %M50

et si tu veux gagner un tour de cycle, faut placer l'équation de la sortie %Q103.15 sous l'équation de %M50 !

Pour ton problème..

Par exemple
- tu utilise une tempo %T1 TON (Sec) du temps On+OFF (soit 15+10 = 25 secondes)
%M50 ET PAS %TM1.Q = %TM1
%M50 ET %TM1.V < 15 = ta sortie

ou bien tu peux utiliser 2 tempos TON (Sec)
- %M50 et PAS %TM2.Q = %TM1 pour 15 secondes
-%TM1.Q = %TM2 pour 10 Secondes
-%M50 et PAS %TM1.Q autorise la sortie

Tu peux utiliser %TM1.P=%MW xxx pour pouvoir paramétrer ton temps comme tu veux (ajuster alors la variable de test dans le premier exemple)

et il y a encore bien d'autres manières de faire...

Re: Programmation tempo chauffe

Posté : 23 mars 2022, 12:25
par Cedric39
Salut
Moi je ferai comme cela :
Capture1.JPG
mon M103 est a remplacer par ta sortie.
Prendre des tempo de libre, mes TM0 et TM1 c'est pour l'exemple.
Les tempo doivent etre parametre en seconde ici :
Capture5.JPG

Re: Programmation tempo chauffe

Posté : 23 mars 2022, 13:05
par itasoft
Variante mettre %Q103.15 à la place de %Q1.15
-----clic zoom--
01.JPG

Re: Programmation tempo chauffe

Posté : 25 mars 2022, 18:11
par sinced
Si tu chauffes le plus simple c'est l'hysterisis