Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 10:28
par andala
Bonjour,
Suite a la conversion d'un projet PL7 vers Unity pro, j'ai un ou 2 éléments avec cette erreur :
(l: 22, c: 1) E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Il s'agit de la conversion de ce bit : %IW1.0.1:X11 en %IW0.1.0.1.11
La CPU prend 2 emplacements au lieu d'un donc je pense qu'il s'agit de ça.
Vous pouvez me dire comment je peux remanier l'adresse si dessus ?
merci d'avance, comme toujours

PS : CPU de base + Carte Ethernet --> CPU avec Ethernet intégré

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 10:48
par philou77
Salut !

Regarde dans les propriétés du projet et autorise l’utilisation des adresses directes.

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 11:17
par itasoft
slts,
preciser vers quel automate sous Unity, si c'est vers un TSX57-PREMIUM à savoir que le Premium est en arrêt de commercialisation.

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 11:25
par andala
TSX 57 6634M

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 11:28
par itasoft
slts,
c'est un Premium, c'est plus commercialisé, il faut faire la migration vers un M340 ou M580

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 11:35
par Béryl
Tu tapes sur une adresse qui n'existe pas.
Regarde le mapping d'entrées de tes cartes (onglet "Objets d'E/S" dans la config du matériel) en %IW pour les identifier.

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 14:42
par andala
C'est sensé taper sur la carte réseau mais vu qu'elle fait partie de la CPU...

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 15:05
par Cedric39
Bonjour,

Quelle est l'utilisation de ce bit ? Une erreur réseau ?

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 15:18
par andala
A la base ça viens de PL7pro âpres une conversion :
prog.png

Re: Conversion de projet PL7 - Unity

Posté : 24 mars 2022, 15:48
par Cedric39
Il faudrait retrouver une notice de ton ancienne carte pour voir a quoi correspond ce bit, j'ai mis une 410 juste pour voir...
Capture.JPG
A part un défaut de communication, je sais pas ce qui a pu etre configuré d'autre. Le PL7 faisait de l'IO scanning ?
J'attire ton attention sur le fait que suivant l'alimentation que tu met devant ta CPU, ta cpu peut etre a l'emplacement 0 ou 1
Capture.JPG
Désolé petit bug sur les images avec le même nom de fichier ....