Page 1 sur 1

M580 + BMENOC0311

Posté : 01 avr. 2022, 14:51
par DavyQ
Bonjour,
sur une installation j'ai un M580; sur le rack j'ai une carte de communication BMENOC0311.
Cette carte est reliée sur le réseau client avec une adresse IP fixe. Elle sert au client à venir piocher des informations pour sa supervision via une table d'échange.
Hors le client ne remonte aucune information; on PING bien la carte sur le réseau mais nous n'arrivons ni à communiquer, ni à nous connecter avec Unity.
Il doit y avoir du paramétrage à faire pour faire la passerelle avec l'automate.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider pour effectuer ce paramétrage ?
Petite précision : nous ne sommes pas raccordé sur le port 1 qui est le port de service.
Merci d'avance pour vos retours.

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 01 avr. 2022, 17:45
par itasoft
slts,
sous quel protocole ???

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 04 avr. 2022, 07:45
par DavyQ
Bonjour,
Modbus TCP

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 04 avr. 2022, 07:55
par Bruce33
Bonjour,

Vérifiez les propriétés du module BMENOC0311, notamment la rubrique sécurité.
Par défaut le contrôle d'accès est activé, dans ce cas l'automate ne répond qu'aux adresses IP déclarées dans la liste.

Vous ne donnez pas assez d'informations sur la configuration de votre automate.
Au minimum des copies d'écran pourraient nous aiguiller.

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 04 avr. 2022, 09:14
par DavyQ
Voilà la conf API
ConfAPI.PNG
ConfAPI.PNG (11.33 Kio) Vu 1370 fois
Voilà l'écran sécurité
ConfAPI.PNG
ConfAPI.PNG (11.33 Kio) Vu 1370 fois
En repassant sur ce dernier écran, je pense qu'il manque du paramétrage.

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 04 avr. 2022, 12:13
par Bruce33
On voit bien que la sécurité est configurée à son maximum !
Cliquez sur déverrouiller la sécurité (mais vous pouvez affiner la sécurité... si vous y comprenez quelque chose).
Mais il faudra régénérer le programme automate et le recharger.

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 04 avr. 2022, 17:19
par DavyQ
OK, merci.
j'ai tout fait à l'envers.
Verdict Mercredi, on verra sur site si cela fonctionne.

Re: M580 + BMENOC0311

Posté : 11 avr. 2022, 13:42
par DavyQ
Bonjour,
je confirme que c'était bien les paramètres de sécurité qui bloquaient la comm.
Merci pour votre aide.