Bonjour tout le monde,
J'ai un soucis de connexion entre une supervision Citect 7.40 et les automates Schneider, des premiums et des M340.
Le tout relié en Ethernet, par câble
Le problème est, que de temps à autre, sur 2 automates en particulier, j'ai des pertes de réseaux qui durent quelques secondes et il est déjà arrivé que l'opérateur ne puisse plus arrêter la ligne en cas d'urgence, si bien qu'il n'eut pas d'autre choix que de percuter l'AU...
On peut évidemment constater à ce moment là la perte de communication dans les alarmes.
Des écrans tactiles pilotent la supervision mais, il paraît plus pertinent que cette impossibilité d'agir soit liée à des pertes de réseau plutôt qu'à des soucis ponctuels de dalle tactile.
Comment testez vous vos réseaux ? Wireshark ?
Je crois que je vais m'y coller avec ce dernier mais, si quelqu'un connait des solutions + simples, je suis évidemment partant !
Merci à tous et à toutes
Très bonne journée
J'ai un soucis de connexion entre une supervision Citect 7.40 et les automates Schneider, des premiums et des M340.
Le tout relié en Ethernet, par câble
Le problème est, que de temps à autre, sur 2 automates en particulier, j'ai des pertes de réseaux qui durent quelques secondes et il est déjà arrivé que l'opérateur ne puisse plus arrêter la ligne en cas d'urgence, si bien qu'il n'eut pas d'autre choix que de percuter l'AU...
On peut évidemment constater à ce moment là la perte de communication dans les alarmes.
Des écrans tactiles pilotent la supervision mais, il paraît plus pertinent que cette impossibilité d'agir soit liée à des pertes de réseau plutôt qu'à des soucis ponctuels de dalle tactile.
Comment testez vous vos réseaux ? Wireshark ?
Je crois que je vais m'y coller avec ce dernier mais, si quelqu'un connait des solutions + simples, je suis évidemment partant !
Merci à tous et à toutes