Page 1 sur 1

Modbus TCP/IP Master E!cockpit

Posté : 06 avr. 2022, 16:02
par oussama
Bonjour a tous,

j'espère que vous allez bien, bon j'essai de commander un variateur nidec c300 avec un automate wago 750-8212 a travers un communication modbus tcp/ip mais je rencontre une erreur modbus (voir la photo) je l'ai jamais vu.

Merci de me donner quelques idées et pourquoi pas la solution.

Re: Modbus TCP/IP Master E!cockpit

Posté : 06 avr. 2022, 16:35
par AC23
Bonjour,

Sans avoir de message d'erreur. Comment sais tu que c'est une erreur ? :shock:

Comme ça à froid sans avoir d'informations, je dirais : tu as vérifié ton Unit-ID ?

Bien cordialement;

Re: Modbus TCP/IP Master E!cockpit

Posté : 07 avr. 2022, 10:30
par dpo
premiers réflexes
ping de chaque équipement
utilisation d'un soft de test style modbus doctor pour juste lire une valeur dans le var
si ça fonctionne : problème dans ton wago
si ça ne fonctionne pas : problème d'ID ou mauvais type de trames (bits ? mots ?)...ou accès à des adresses non utilisées dans le var