Bonjour,
Je voulais faire communiquer l'automate mon automate S7-1510SP-1 PN et compteur d'énergie COUNTIS e27/e28 en TCP IP mais le problème je ne sais pas quelle est la table d'adresse registre MODBUS d'accès au différentes mesures(tension, courant, puiss etc.)
un autre problème aussi c'est le port de communication, en effet sur le compteur est 503 hors que sur MB_client je l'ai mis sur 502 donc est ce qu'il faudra juste changer Mb client en 503?
Merci pour vos réponses
[S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie
-
LaminageAfroid
- Première mise en service

- Messages : 57
- Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28
Re: [S7-1500] Communication TCP/IP avec compteur d'énergie
Bonjour
Les tables de communication sont dispo sur le site de socomec
Pour E27
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03054.html
Pour E28
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03055.html
Effectivement port 503 des deux cotés
Les tables de communication sont dispo sur le site de socomec
Pour E27
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03054.html
Pour E28
https://www.socomec.com/files/live/site ... 03055.html
Effectivement port 503 des deux cotés