[S7-300] perte de recette
Posté : 21 avr. 2022, 11:33
par cedric59
bonjour,
il y a quelle jours j ai eu une coupure électrique sur un automate s7 300 avec carte MMC.
Suite à cela j ai perdu toutes mes recettes stocker dans les db .
avez vous déjà rencontre ce problème ?
merci de votre aide
Re: [S7-300] perte de recette
Posté : 21 avr. 2022, 17:13
par dehell
Bonjour,
Tes DB sont bien rémanents?
As tu vérifié s'ils ne sont pas remis à zéro quelque part?
Voir Faq Siemens:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-WW
Re: [S7-300] perte de recette
Posté : 22 avr. 2022, 12:12
par cedric59
bonjour,
merci pour votre réponse.
en faites ce sont les valeurs de recettes modifier en cours d utilisations qui sont perdu et pas les valeurs d origine lors de la créations du programme.
ce sont les valeurs mise a jours par les operateurs en cours de leur utilisations pour améliore le processe qui sont perdu et pas celle d origine
Re: [S7-300] perte de recette
Posté : 22 avr. 2022, 15:10
par ahi
Bonjour,
Si la case "rémanence" n'est pas cochée dans votre DB, c'est mort...Les données sont perdues.
cdlt
Re: [S7-300] perte de recette
Posté : 06 mai 2022, 12:32
par cob
Salut Cedric59,
j'ai eu exactement le même problème que toi, avec un ET200 IM151-8PC/DP CPU. Pourtant sur step7 dans les propriétés du DB la case "sans rémanence" n'est pas cochée...
A priori, lors des longues coupures les valeurs recettes repassaient à 0 mais pas lors des arrêts plus courts, j'ai mis une valeur initiale pour ne pas repartir de 0.
T'es recettes sont modifiées par l'opérateur depuis quel type d'IHM ?
J'aimerais bien comprendre aussi pourquoi la rémanence ne fonctionne pas bien.
A+