Page 1 sur 1
[M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 21 avr. 2022, 11:59
par toma2411
Bonjour,
Tout d'abord voici ma configuration :
Logiciel : Machine Expert Logic Builder V2.0.2
Automate : Modicon M241
Adresse IP : 169.254.150.17
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 0.0.0.0
IHM : HMIGTO6310
Adresse IP : 169.254.150.27
Masque : 255.255.255.0
Passerelle : 0.0.0.0
Adresse IP PC : 169.254.150.119
Masque : 255.255.0.0
Passerelle : 0.0.0.0
Le PC, l'IHM et l'automate sont reliés via un Switch.
Mon soucis est le suivant :
Une fois le téléchargement multiple effectué, le message suivant apparait :
"Échec d'ouverture de connexion vers l'équipement. (TM241CE24R @0080F43CC096)"
J'ai pourtant suivi le tuto sur ce lien :
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA303593/
NB: J'ai démarré la prog automate et ihm en simulation.
CONFIG MACHINE EXPERT :
CONFIG VIJEO DESIGNER
Merci !
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 22 avr. 2022, 10:37
par Relax1485
Salut,
Qu'est ce qu'il y a comme pilote dans Vijéo pour la partie " Gestionnaire d'Entrées Sorties" (tout en bas de l'arborescence à gauche) ?
Normalement il doit apparaitre un équipement qui est ton automate, dans les propriétés, tu dois y trouver le même ""nom de nœud" que celui de ton M241. Ce nom de nœud je te conseille de le renommer absolument"
Faire un Clic droit sur ton M241 dans la liste des contrôleurs dans Machine Expert et tu pourras lui donner le nom que tu souhaites.
Ensuite reporter ce nom dans Vijéo dans l'équipement associé au pilote.
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 22 avr. 2022, 11:57
par toma2411
Le pilote est celui de So Machine (voir capture) etant donné que vijéo est intégré à SoMachine il envoie automatiquement les infos sans passer par du Modbus par exemple.
En simulation tout fonctionne, j'ai aussi essayé de reinstaller le firmware mais rien n'y fait, je commence a perdre la tête
Quelques captures en plus ici, peut être me suis-je trompé dans les noms de noeuds ?

Merci !
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 22 avr. 2022, 12:01
par Relax1485
Tout est bon dans ta config SAUF , l'activation de la sécurité sur l'équipement Automate (SOM API) , avec Machine Expert c'est obligatoire (comparé à SoMachine).
Il te faut donc activer la sécurité et rentrer le loggin et mot de passe

cela devrait communiquer
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 22 avr. 2022, 12:30
par toma2411
En effet ça fonctionne !
Un grand grand merci à toi !
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 04 mai 2022, 20:53
par MikeKol
Je me suis aussi fait avoir sur une mise en route, quand le mec de Schneider ma dit ça je lui est sorti que déjà on est assez en-merder si on oublie de cocher un truc on est pas sortie de l'auberge.
Re: [M241] Problème de communication entre M241 et HMIGTO6310
Posté : 04 août 2025, 10:52
par Amicn
Bonjour,
J'ai eu un problème lié à cette sécurité.
Quelque semaines après avoir fait la mise en service alorsque tous fonctionnaient pour le mieux, mon client m'appelle en me disant que l'automate ne communique plu avec l'ihm.
En voulant me connectant à l'automate, a ma grande surprise on me demande de mettre a nouveau mot de passe.
C'était la cause de la perde de communication avec l'IHM.
J'aimerais éviter que cela ce reproduise, quelqu'un pourrait le dire si il y a une date de péremption sur ces mot de passe? Si oui comment éviter le problème ?