Page 1 sur 1

Problème Sortie analogique du variateur de fréquence

Posté : 23 avr. 2022, 18:12
par SamTCS
Bonjour
J'ai un problème avec la sortie analogique d'un variateur (Marque UniTronics)
En la connectant a un automate j'ai un signal sinusoïdal.
En mesurant avec un mètrix j ai un 0-10v continue et aussi un tension alternative.
Avez vous dèja eu ce problème?

Re: Problème Sortie analogique du variateur de fréquence

Posté : 23 avr. 2022, 19:01
par Jambe
Et tu es sensé avoir quoi comme signal à la sortie de ton variateur?

Re: Problème Sortie analogique du variateur de fréquence

Posté : 23 avr. 2022, 19:08
par SamTCS
Excusez moi c'est pour récupérer une info. du VAR (Hz, Kw, A ...)
Donc une tension comprise entre 0 et 10v en continue en fonction du paramètre que j'ai choisi (Hz, Kw, A ...)
et pas de tension alternative, car cela fausse le signal qui rentre dans l'automate
J'utilise d'autre appareil qui communique (en analogique 0-10v) avec l'automate et je n'ai pas de tension alternative avec le multimètre.

Re: Problème Sortie analogique du variateur de fréquence

Posté : 23 avr. 2022, 19:43
par MiGaNuTs
T'est sur que c'est pas une sortie PWM ou quelque chose comme ca ?
Tu a regardé a l'oscillo la forme du signal ?
C'est aussi possible que la sortie ana de ton var soit cramée.

Re: Problème Sortie analogique du variateur de fréquence

Posté : 23 avr. 2022, 19:45
par itasoft
Slts,
Mettre un oscilloscope au cul pour tirer cette affaire au clair