Page 1 sur 1

cx programmer vs omron cj2m v34

Posté : 05 avr. 2016, 19:25
par josef
salut a tous

si ma 1er foi que je vais travailler avec omron

comment configurer et quel protocool de communication ainsi le schema de cable pour faire transfere un programme dans mon pc ( cx programmer) vers un automate omron cj2m cpu34

grand merci a l'avance

Re: cx programmer vs omron cj2m v34

Posté : 06 avr. 2016, 09:44
par josé
bonjour,
un simple cordon USB, regarde celui de ton imprimante.

Cordialement.

Re: cx programmer vs omron cj2m v34

Posté : 06 avr. 2016, 18:08
par josef
Salut
Grand merci pour la reponse

Donc il ya 2 connections (mode USB et Ethernet
SI je veux utiliser le mode ethernet quel cable je dois utilise

Salutation

Re: cx programmer vs omron cj2m v34

Posté : 07 avr. 2016, 10:35
par josé
bonjour

Je n'ai jamais programmé ce type de CPU, mais pour relié un automate et un afficheur il faut un cable croisé.
Tu a beaucoup de docs sur le site OMRON :
http://www.support-omron.fr/Doc_Api.php

Faire simple c'est compliquer.