salut


Voila en urgence (sinon ca serait pas cool), je dois remplacer un ATV71 HS sur une machine en TSX premium sous unity en communication CAN.
Le programme est basé via les MFB.


Il y a 4 registre d'utilisé, et vu que c'était les mêmes adressages, j'ai tenté de remplacer le variateur sans rien changer dans la configuration: ben ca marche pas lol

Bref, je remplace le variateur dans sycon (fallait déjà retrouver la fameux fichier .CO) j'importe le tout et ôh miracle, le variateur communique...

Mais le pilotage ne se fait pas,le CAN_handler est en erreur et je remarque que le lien dans l'onglet mouvement est plus configuré... je n'ai pas l'atv320 dans la liste des mouvements possible...
impossible de le rajouter... j'ai fais un essais sur du M340, je peux ajouter l'ATV320 dans la config CAN mais pas le fameux lien dans les mouvements...


j'ai pourtant fais exactement comme ca:
https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA357151/

si quelqu'un avait une idée je suis preneur...


putain de MFB, DTM et tout le tralala, avant on codait les bits 1 a 1 au final on gagnait du temps....

Merci

Re: [Ecostruxure Control Expert] ATV320: catalogue MFB

Posté : 29 avr. 2022, 02:09
par Ulairi
Bonjour,

Quand j'utilise un ATV320 en projet avec mes étudiants en communication CANOpen, après quelques galères pour rester en programmation avec les MFB, j'utilise ATV32_MFB.eds et je décoche la reconnaissance d’équipement (vérifier l'abonné) :

Image

Re: [Ecostruxure Control Expert] ATV320: catalogue MFB

Posté : 20 juil. 2022, 09:16
par skip74
Salut


je suis désolé de n'avoir pas répondu, (je pensais l'avoir fait...)

Bon au final, j'ai finit par contacter chorus et la réponse (de niveau 2 s'il vous plait) est "Les MFB n'existent plus sur ATV320".... 50 points pour ça merde...
bref:
Il est possible de dégrader un ATV320 en ATV32 avec la manip suivante:
https://product-help.schneider-electric ... 0088881_11
et d'utiliser le MFB_ATV32

attention, pour la maintenance la manip ne peut pas se faire avec somove et si un jour on veut remplacer l'ATV320 il faudra déja faire cette manip pour commencer.

Je suis en train de rétrofiter la machine en M340, je fais faire des essais au bureau...


A+

Re: [Ecostruxure Control Expert] ATV320: catalogue MFB

Posté : 20 juil. 2022, 09:35
par Uphelus
Moralité de l'histoire:

Autant dialoguer en ModBus TCP et se palucher les bits et mots à la mains, on y gagne du temps et de la stabilité :roll:

Re: [Ecostruxure Control Expert] ATV320: catalogue MFB

Posté : 20 juil. 2022, 12:09
par JC87
Uphelus a écrit : 20 juil. 2022, 09:35 Moralité de l'histoire:

Autant dialoguer en ModBus TCP et se palucher les bits et mots à la mains, on y gagne du temps et de la stabilité :roll:
Hello,

Gagner du temps il faut le dire vite. Je suis en train de rétrofiter des Lexium 05 en Canopen par des Lexium 32 en Modbus TCP sur un Premium en PL7-Pro et c'est la misère :roll: Il faut tout se cogner en programmation et c'est très lourd. Bon c'est sur qu'après ça ne bougera plus mais sur le coup j'aurai bien aimé avoir des blocs tout fait, d'autant plus que comme on met rarement du Lexium 32 sur du premium PL7 c'est très compliqué d'avoir de la doc sur le sujet.

JC

Re: [Ecostruxure Control Expert] ATV320: catalogue MFB

Posté : 20 juil. 2022, 17:12
par fish
JC87 a écrit : 20 juil. 2022, 12:09
Uphelus a écrit : 20 juil. 2022, 09:35 Moralité de l'histoire:

Autant dialoguer en ModBus TCP et se palucher les bits et mots à la mains, on y gagne du temps et de la stabilité :roll:
Hello,

Gagner du temps il faut le dire vite. Je suis en train de rétrofiter des Lexium 05 en Canopen par des Lexium 32 en Modbus TCP sur un Premium en PL7-Pro et c'est la misère :roll: Il faut tout se cogner en programmation et c'est très lourd. Bon c'est sur qu'après ça ne bougera plus mais sur le coup j'aurai bien aimé avoir des blocs tout fait, d'autant plus que comme on met rarement du Lexium 32 sur du premium PL7 c'est très compliqué d'avoir de la doc sur le sujet.

JC
Salut,
Bon d'un autre côté, le client fait la moitié du chemin : il gère l'obsolescence des Lexium 05 sans gérer l'obsolescence du Prémium PL7. Ça serait plus logique de passer sur du M340 + Lexium 32...