Page 1 sur 2

Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 30 avr. 2022, 20:25
par Autoreverse
Bonjour,
je cherche un moyen simple pour piloter un carte avec une fréquence variable directement depuis une sortie d'automate.
J'ai tenté des tas de combines avec du Crouzet Millenium, du Mitsubishi FX et du Siemens Logo mais je n'ai trouvé que du PWM (avec donc une fréquence fixe et un rapport cyclique variable).
Existe-t-il un moyen d'obtenir un signal carré à 50% de rapport cyclique et fréquence variable sans passer par un boitier externe à l'automate ?

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 30 avr. 2022, 22:28
par MiGaNuTs
Ce dépends grandement de la fréquence que tu vise. Si tu veux des impulsions de moins d'une ms, ca me parait compliqué.

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 30 avr. 2022, 23:48
par philou77
Salut !

tu fais une interruption dans laquelle tu inverse la sortie...
rapport cyclique de 50 %.
Temps de l'interruption variable , c'est ta fréquence !
passé 50 hz, cela va devenir difficile

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 01:11
par itasoft
MiGaNuTs a écrit : 30 avr. 2022, 22:28 Ce dépends grandement de la fréquence que tu vise. Si tu veux des impulsions de moins d'une ms, ca me parait compliqué.
----------
c’était la première chose à préciser , ceci dit c'est pas possible sur ZELIO, LOGO, CROUZET

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 10:05
par Gigi
Il est possible d’utiliser les sorties rapides de type PLS (pulse) à fréquence variable et rapport cyclique fixe à 50% ,je l’ai mis en œuvre sur In Proface lt 4200 avec GP PRO,pour commander un moteur pas a pas par l’intermédiaire d’un contrôleur,il me semble que sur d’autres automates (m221 par exemple) ça s’appelle sortie PTO à vérifier.

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 11:54
par Autoreverse
Merci pour vos réponses, la fréquence maxi est de 300Hz.
La fonction PLS ça me parle, déjà vu sur les Mitsubishi, je vais creuser de ce coté là.

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 17:31
par itasoft
slts,
es que la consigne de fréquence (0 à 300 Hz) est une constante ou une variable modifiable dans le programme ?

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 17:35
par Autoreverse
Ce sera une variable, commandée soit manuellement par des entrées numériques, soit automatiquement par des entrées analogiques.

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 17:42
par itasoft
slts,
le PLS du M221 c'est une constante dans la conf.

Re: Sortie d'automate à fréquence variable

Posté : 01 mai 2022, 18:51
par Gigi
Salut Itasoft
Tu dis que c’est une constante sur le m221 du coup je ne vois pas l’interêt.
Sur Proface tu as différent blocs à utiliser
Un bloc pour démarrer la sortie rapide
Un bloc pour modifier les valeurs ,qui récupère des variables pour le nombre d’impulsions,la fréquence voir l’accélération et/ou décélération, car certains moteurs acceptent assez mal une demande instantanée de 10 kHz.
Et d’autres blocs pour arrêter etc.
A+