Page 1 sur 1

Simulation codeur LXM32 avec SoMove

Posté : 06 avr. 2016, 10:12
par Paul
Bonjour à toutes et à tous, je suis actuellement sur une application de Simulation codeur avec deux LXM32 et le logiciel SoMove.
J'ai deux moteur ABB qui doivent tourner à la même vitesse pour une décolleteuse (broche contre-broche).
Les deux moteurs ont des codeurs résolveurs donc je passe part des modules résolveurs en slot 2 sur mes variateurs.
La simulation codeur doit s’effectuer via les connecteurs PTO et PTI signial A/B.
J'ai déclaré dans le Var de Broche avec SoMove la sortie PTO via le parametre :Esim pAct Enc 2 / PEn2 : simulation
codeur sur la base de la position instantanée du codeur 2 (module) et j'ai déclaré dans le Var Contre Broche mon entrée PTI ainsi que le Mode opératoire Electronic Gear pour la simulation codeur.
Voila mais ce ne fonctionne pas :?:
Il doit me manquer un paramètre car lorsque j'utilise le panel de commande avec SoMove cela fonctionne bien!
Est-ce que quelqu'un a déjà effectuer cette manip ?
Merci :D

Re: Simulation codeur LXM32 avec SoMove

Posté : 07 avr. 2016, 11:13
par CEDRIC58
Bonjour,

J'ai déjà fait tourner 2 moteur schneider BSH + 2 lexium 32 en utilisant l'émulation codeur sortie PTI/PTO du var
Le premier variateur est "maitre" du second .
Les moteurs tournaient soit à la même vitesse, soit avec un rapport de vitesse
Les ordres de marche étaient envoyé sur le bornier de commande du lexium 32
C'est ça que tu veux faire ?