Bonjour,


J'ai un petit projet de remplacement d'un automate Twido par un M221.

Est-ce que je peux réutiliser les embases ABE7H20E0000 déjà existantes avec le M221 ? Avec des câbles ABFTE20EP300

A priori d'après la doc Schneider, ça passe https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA343088/, mais j'aimerais en avoir la confirmation



Merci ;)

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Posté : 03 mai 2022, 20:19
par fish
Bonjour,
Oui, c'est tout bon !
https://download.schneider-electric.com ... D2160602FR
page 15 et 19

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Posté : 04 mai 2022, 07:30
par Cedric39
Salut

Il m'es arrivé sur une migration twido-M340 de devoir couper les joues de chaque coté du connecteur HE10. Et le verrouillage était pas top.

Re: [M221] Compatibilité vieilles embases

Posté : 04 mai 2022, 08:04
par Bruce33
Bonjour,

Pas de problème pour réutiliser les ABE7 (et c'est bien pratique).
Mais il faut faire attention aux câbles différents selon qu'il s'agit d'entrées ou de sorties (et ce n'est pas évident de distinguer les câbles).