[TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 13:42
par Nicolascgtalkor
Bonjour je suis technicien de maintenance dans un société et au mois d'aout on va recevoir une nouvelle machine j'ai donc eu le programme en avance et il y a quelque chose que je comprend pas il utilise des sortie au milieu des réseaux alors qu'on ma toujours dit un réseau une sortie donc j'aimerai savoir si ça ce fait ou si je dois leur dire de recommencer?
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 15:22
par philou77
Salut !
Pas de contre indication notoire, il teste l'état d'une sortie TOR, rien d'anormal.
Ce qu'il faut éviter c'est d'affecter (=, set, reset) d'une même sortie à plusieurs endroits..
De même éviter les Set/Reset sur les sorties.
Bon courage à toi.
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 15:47
par Gigi
Je pense que la question porte sur les bobines en série dont je ne vois pas l’utilité et surtout me pose également problème mais ça doit être lié à mon grand âge.
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 16:04
par itasoft
slts,
il faut être né "teutons" pour faire des trucs aussi infâmes
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 16:17
par philou77
Lol Itasoft !
La même fonction existe en schneider.
Bien vue Gigi, j'avais zappé...
Mais bon même combat, du moment qu'on l'écrit qu'une fois....
C'est sûr que c'est pas très... 'souple' comme prog..
Cela vient surement d'une programmation sans grafcet ou d'un teuton bien piqué !
Mais j'ai vu des choses en siemens....z'avez pas idée

!
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 16:40
par MiGaNuTs
Ça revient au même de les mettre en série :
que d'aller a la ligne pour en activer plusieurs en parallèle :
Ça change rien au fonctionnement, c'est juste esthétique.
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 11 mai 2022, 17:50
par Gigi
Désolé je ne le savais pas mais vous êtes d’accord si j’enseigne pas ce genre de truc à mes étudiants parce qu’ils feront la même chose en câblage électrique et me me jurerons que j’ai faux,lol.
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 12 mai 2022, 08:32
par Béryl
C'est sûr qu'en voyant cela avec un raisonnement électrique, ça choque ! Mieux vaut rester booléen pur !
Mais c'est plus courant que ce que l'on croit, surtout chez Siemens (jamais vu sur du Schneider pour ma part).
Mieux vaut tout de même en parler aux étudiants, justement. Leur dire que c'est le genre de situation sur laquelle ils peuvent tomber. Ce n'est pas "sale", juste bizarre et il veut mieux éviter.
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 12 mai 2022, 08:36
par Laurent
Salut,
effectivement, c'est permis dans certains logiciels de programmation, je ne l'avais vu que sur les API Rockwell avec RSLogix5000.
Cela dit, c'est permis, mais pas conseillé : voir les bonnes pratiques de codage suivantes :
- PLCChecker : règle O.U 10 : Les bobines en LD sont alignées à droite
- PLCOpen Coding Guidelines : règle L5 : Une bobine ne devrait pas être suivie d'un contact
Re: [TIA V16] Sortie automate au milieu du réseau
Posté : 12 mai 2022, 09:32
par Nicolascgtalkor
merci à tous pour vos réponses le pire c'est que c'est des Romain et pas des Teuton qui on fait ça

je vous avouerais que visuelement moi ça me choque mais bon si c'est autorisé