Page 1 sur 2

Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:05
par philippemauguio
Bonjour à tous

Je voudrai câbler une sonde TOR sur une entrée d'un M241
Est ce l'automate qui alimente en positif et négatif la sonde?
Comment câbler cette sonde sur l'automate ? jusqu’à maintenant j'avais un crouzet mais les entrées et sorties ne sont pas les mêmes

Sur les sorties c'est la même question pour un relais ?

Ci-joint les photos des entrées et sorties

Merci de votre aide
entrées.jpg
sorties.jpg

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:12
par itasoft
slts,
sur l'aide en ligne de SoMachine ya la doc avec le schéma de raccordements des E/S

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:19
par philippemauguio
Bonjour

J'ai pas encore reçu le logiciel.
Normalement courant semaine prochaine

Merci

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:38
par itasoft
slts,
il faut fournir une alimentation 24Vcc

cliquer dessus pour agrandir la photo
Cablage.JPG

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:48
par philippemauguio
Si j'ai bien compris il y a une sortie commune pour les 4 entrée.
Donc c'est l'automate qui alimente la sonde?

Et pour les sorties ?
J'ai VO+ et VO- pour 4 sorties ?

C'est pas du tout comme un crouzet !!

Merci de ta réponse

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 18:53
par Ulairi

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 19:01
par Ulairi
Pour l'automate :
Alimentation externe en 24VDC pour ce modèle

Il possède 14 entrées TOR 24VDC
Qui peuvent être câblées en logique positive (Sink = commun des contacts relié au +24VDC) ou en logique négative (Source = commun des contacts relié au 0V)
L'habitude et la configuration par défaut est le câblage en logique positive (voir l'image postée plus haut par Itasoft)

Il possède 10 sorties à transistor
Attention, sorties à transistor donc elles ne peuvent piloter que des charges alimentées en 24VDC !
Le commun des charges doit être relié au 0V (Source).

Image

Image

Image

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 19:13
par itasoft
slts,
pourquoi veux tu que ça soit comme un CROUZET ?

c'est pas l'automate qui alimente les entrées, puisque ya une alim qui est dessinée

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 19:38
par philippemauguio
d'avoir une entrée commune en +24v me perturbe, sur un crouzet il y a deux connexions par entrée
Et pour les sorties comment je câble mon relais entre V1+ et V1- et sur la sortie Q4 ?

Re: Cablage sur M241

Posté : 06 avr. 2016, 21:26
par itasoft
slts,
pourquoi tu veux 2 connexions par entrée puisque elles sont toutes en 24Vcc ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????