Page 1 sur 1

[S7-1200]

Posté : 14 mai 2022, 17:40
par Rezgui
Bonjour

Le block pid compact esr actionné en vert et j arrive pas a activé la simulation de ce block il reste noté inactif, c est quoi le probleme

Re: [S7-1200]

Posté : 17 mai 2022, 07:47
par dehell
Bonjour,
A priori, cela ne fonctionne pas avec toute les versions.

https://support.industry.siemens.com/fo ... 200/151221

Il faudrait en savoir un peu plus, pour pouvoir t'aider....

Re: [S7-1200]

Posté : 17 mai 2022, 19:27
par Rezgui
Bonjour

Merci pour votre réponse, le problème c est était la plage de l'input de 0...a 100% et moi je travaille sur 2000 donc erreur sortie PID