Page 1 sur 3

[M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 17 mai 2022, 15:54
par Pandora
Bonjour à tous,

J'ai récupéré un automate M340 avec cette configuration :

- Alim : BMX CPS 200
- CPU : BMX P342020
- Carte d'entrée : BMX DDI3202K
- Carte de sortie : BMX DDO3202K

Je dois maintenant le faire communiquer avec un robot ABB 1200.

J'ai possibilité de récupérer une carte de communication BMX NOE 100 avec 1 port Ethernet et autre possibilité avec une carte BMX NOC 400 qui comporte 4 emplacements.

Est ce que, avec la carte BMXNOE 100 est un bon choix ?

Mon revendeur me dit oui , mais j'ai un doute ... et comme c'est la premiere fois que je doit faire ça, je prefererai être sur.

Merci,

Seb.

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 17 mai 2022, 16:00
par dpo
site de schneider :
NOE : coupleur Modbus/TCP - pour M340 - ancienne gamme
NOC: Coupleur Ethernet/IP et Modbus/TCP pour M340

Perso je ne mets que des NOC, ça fait bien le job, pour des petites applis : 4 ports, ça suffit pour mettre 3 bricoles sans ajouter de switch

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 17 mai 2022, 16:47
par Pandora
Bon de toute façon je n'ai plus le choix ce sera la carte NOE carte il y a des ruptures de stock sur les NOC chez tout mes fournisseurs.

Merci, dpo pour ta réponse, c'est justement le coté "ancienne gamme" qui m'avait inquitié.

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 17 mai 2022, 16:59
par itasoft
slts
Ya déjà un port Ethernet gratuit sur UC , il faut se palucher à la mano les requêtes Read_Var / Write_Var et ça ira bien

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 17 mai 2022, 20:40
par MiGaNuTs
Pour commencer : il cause en quoi ton robot ?
Ensuite, est ce que tu compte créer les trames toi même, est ce que tu compte sur la carte NOC ou NOE pour le faire, est ce que le fournisseur du robot fourni une bibliothèque de fonctions de communication, ou/et des fichiers eds/gsd/xml ou autre ? que dit la doc constructeur du robot ?

Une fois qu'on sait a peut pres ca, on pourra voir dans quelle direction on va.

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 18 mai 2022, 08:07
par Béryl
L'avantage de la carte NOE c'est que tu peux faire de l'I/O Scaning sans te prendre la tête avec les requêtes Read/Write.

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 18 mai 2022, 08:27
par itasoft
Béryl a écrit : 18 mai 2022, 08:07 L'avantage de la carte NOE c'est que tu peux faire de l'I/O Scaning sans te prendre la tête avec les requêtes Read/Write.
--------
on voit que vous avez les moyens dans l'embouteillage, lol
Je vais pas payer un coupleur à 2000€ pour pas avoir à me palucher les Read_Var

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 18 mai 2022, 09:01
par Pandora
itasoft a écrit : 17 mai 2022, 16:59 slts
Ya déjà un port Ethernet gratuit sur UC , il faut se palucher à la mano les requêtes Read_Var / Write_Var et ça ira bien

Je vais me renseigner sur les Read_Var et Write_VAr c'est interréssant et j'aurai pas a dépenser 1200 € de plus.
Béryl a écrit : 18 mai 2022, 08:07 L'avantage de la carte NOE c'est que tu peux faire de l'I/O Scaning sans te prendre la tête avec les requêtes Read/Write.
Il me faut quelquechose de simple, j'ai pas un gros niveau en automatisme et aucune experience en communation avec un robot ou autre.

La solution de la carte NOE m'a l'air plus simple que les autres quand on y connait rien ...

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 18 mai 2022, 09:20
par Relax1485
A ta place je me plongerai dans la solution d' Itasoft, tu ne sera plus que fier, et instruit à la fin. En prime, tu auras gratté 1500 balles :lol:

Re: [M340] Communication avec un robot ABB

Posté : 18 mai 2022, 10:30
par JC87
Bonjour,

Si notre ami passe une semaine à développer la com, les 1000 balles du coupleur se justifient amplement à mon avis.

JC