Posté : 24 mai 2022, 08:28
Bonjour,
J'ai besoin de quelques informations sur la régulation cascade chaud / froid sur les API Siemens.
En effet je doit effectuer une régulation cascade sur une CTA double flux de la manière suivante:
PID1 -> Setpoint: Consigne en °C / Input: T° reprise en °C
PID2 -> Setpoint: Sortie PID1 / Input: T°Soufflage en °C
Les deux pid sont des PID_Temp, comment paramétré les PID maitre esclave ? la sorite du PID 1 doit être 0-100%, j'imagine qu'il faut que je le mette a l'échelle en degrés C ?
Dernière question, mes sondes PT1000 rentre sur une carte 4xRDT/TC (ET200sp) la mise à l'échelle se fait directement dans le paramétrage de la carte, dois-je déclarer un %IW20 (mot) ou %ID20 (real) ? ensuite je "mouve" cette valeur dans un DB (real) pour l'afficher sur mon IHM.
Extrait du cahier des charges:
-Régulation de la température de reprise par action sur la température de soufflage, avec une limite haute et basse de température de soufflage. Un delta T de 5°C sera conservé entre la température de soufflage et la température de reprise. Régulation température de reprise selon 1 point de consigne de 20°C +/-2°C. Ce signal agit en séquence sur la batterie chaude électrique et sur la vanne d’eau glacée.
-La batterie élec est équipée de 2 étages électriques, 1 étage modulant piloté par un triac et 1 étage tout ou rien.
Le fonctionnement des étages de la batterie sera réalisé en cascade.
L’étage 1 modulant sera sollicité en premier de 0 à 100%. A 100% d’utilisation de l’étage 1, l’étage 2 tout ou rien sera enclenché, l’étage 1 modulant repasse à 0% et viendra en complément de l’étage 2 tout ou rien de 0 à 100%.
-La vanne 3 voies est piloté en 0-10V
-La batterie est piloté également en 0-10V
J'ai besoin de quelques informations sur la régulation cascade chaud / froid sur les API Siemens.
En effet je doit effectuer une régulation cascade sur une CTA double flux de la manière suivante:
PID1 -> Setpoint: Consigne en °C / Input: T° reprise en °C
PID2 -> Setpoint: Sortie PID1 / Input: T°Soufflage en °C
Les deux pid sont des PID_Temp, comment paramétré les PID maitre esclave ? la sorite du PID 1 doit être 0-100%, j'imagine qu'il faut que je le mette a l'échelle en degrés C ?
Dernière question, mes sondes PT1000 rentre sur une carte 4xRDT/TC (ET200sp) la mise à l'échelle se fait directement dans le paramétrage de la carte, dois-je déclarer un %IW20 (mot) ou %ID20 (real) ? ensuite je "mouve" cette valeur dans un DB (real) pour l'afficher sur mon IHM.
Extrait du cahier des charges:
-Régulation de la température de reprise par action sur la température de soufflage, avec une limite haute et basse de température de soufflage. Un delta T de 5°C sera conservé entre la température de soufflage et la température de reprise. Régulation température de reprise selon 1 point de consigne de 20°C +/-2°C. Ce signal agit en séquence sur la batterie chaude électrique et sur la vanne d’eau glacée.
-La batterie élec est équipée de 2 étages électriques, 1 étage modulant piloté par un triac et 1 étage tout ou rien.
Le fonctionnement des étages de la batterie sera réalisé en cascade.
L’étage 1 modulant sera sollicité en premier de 0 à 100%. A 100% d’utilisation de l’étage 1, l’étage 2 tout ou rien sera enclenché, l’étage 1 modulant repasse à 0% et viendra en complément de l’étage 2 tout ou rien de 0 à 100%.
-La vanne 3 voies est piloté en 0-10V
-La batterie est piloté également en 0-10V