Compensation électrique
Posté : 16 juin 2022, 15:18
par Judoboy
Bonjour, j'aimerais connaitre l'impact d'un cosphi égal à 1
Re: Compensation électrique
Posté : 16 juin 2022, 15:32
par itasoft
slts,
peut pas répondre, encore jamais vu un cos-phi = 1 (avec des moteurs)
Re: Compensation électrique
Posté : 16 juin 2022, 20:52
par djé
Salut,
Avec un cos Phi = 1 la puissance utile ou active est égale à la puissance apparente, il n'y a pas de déphasage entre tension et courant.
C'est un circuit purement résistif sans inductance.
L'inductance provoque une perte de puissance active celle qui est utile pour faire tourner un moteur par exemple.
Plus ton moteur à un cos φ bas plus son rendement est mauvais, c'est à dire la puissance absorbée par rapport à la puissance fournie.
Avec un cos φ = 1 (pour moteur ça n'existe pas) mais disons que ton moteur développerait la même puissance que celle que tu lui apportes.
Un appareil avec un cos φ =1 c'est un convecteur par exemple.
Re: Compensation électrique
Posté : 16 juin 2022, 21:40
par itasoft
slts,
préciser aussi que si ton cos est trop faible tu te fais taper sur les doigts par EDF
Re: Compensation électrique
Posté : 17 juin 2022, 08:40
par Béryl
djé a écrit : ↑16 juin 2022, 20:52
Un appareil avec un cos φ =1 c'est un convecteur par exemple.
Même pas, car le résistif pur n'existe pas.
Re: Compensation électrique
Posté : 17 juin 2022, 09:35
par Gigi
Le cos phi = Pabsorbée/S c’est purement au niveau électrique .
Donc si le cos phi est bon , proche de 1 alors l’utilisateur qui a besoin d’une puissance absorbée active P= 1000W
le fournisseur d’énergie devra produire une puissance apparente S= 1000 VA.
Le rendement c’est une puissance mécanique/puissance électrique donc il est essentiellement impacté par les pertes du moteur ( joule,fer ,mécanique etc.)
Re: Compensation électrique
Posté : 21 juin 2022, 12:41
par Judoboy
Il s'agit en fait d'une installation électrique composée de quelques moteurs asynchrones et j'ai remarqué sur l'afficheur de leur armoire de compensation un cos phi en moyenne à 0,99 voir 1. D'où ma question de savoir si une armoire de compensation programmée avec pour consigne un cosphi=1 pourrait être un problème.
Re: Compensation électrique
Posté : 21 juin 2022, 14:55
par MiGaNuTs
Judoboy a écrit : ↑21 juin 2022, 12:41
Il s'agit en fait d'une installation électrique composée de quelques moteurs asynchrones et j'ai remarqué sur l'afficheur de leur armoire de compensation un cos phi en moyenne à 0,99 voir 1. D'où ma question de savoir si une armoire de compensation programmée avec pour consigne un cosphi=1 pourrait être un problème.
Vu le prix que coute ce genre d'installation, je pense que si c’était un problème les industriels se contenteraient de ne pas en installer.