Comptage rapide Logo !

Posté : 18 juin 2022, 12:32
par DavidC
Bonjour à toutes et tous,
Je rencontre un pb de comptage "rapide" sur un Logo 24RLEo. Je dois compter des impulsions d'un codeur avec une fréquence max de 2khz.
Je me suis donc connecté sur l'entrée I3 (test aussi en I4) en rentrant directement sur le bloc compteur, je n'arrive pas à compter au dessus d'environ 4 hz....
Je suis alimenté en 24v.
Mon signal codeur varie bien de 0 à 24v.
Y a-t-il une subtilité ?
Je suis certainent passé à côté de quelque chose...
Merci de votre aide !

Re: Comptage rapide Logo !

Posté : 18 juin 2022, 13:32
par itasoft
slts,
es que c'est un codeur incrémental push-pull (ou totem-pole) ?
-------------
001.JPG

Re: Comptage rapide Logo !

Posté : 18 juin 2022, 13:44
par Gigi
Il existe des entrées de comptage rapide sur les logo?

Re: Comptage rapide Logo !

Posté : 18 juin 2022, 13:51
par itasoft
slts,
disons que ça existe sur ZELIO (1 kHz) ça oit exister sur LOGO

Re: Comptage rapide Logo !

Posté : 18 juin 2022, 14:31
par djé
Salut,

​Vous pouvez utiliser les éléments suivants comme entrée :
entrées I3, I4, I5, et I6 pour comptage rapide (uniquement LOGO! 12/24RCE/RCEo et LOGO! 24CE/24CEo) : max. 5 kHz, si l'entrée rapide est connectée directement au bloc fonctionnel compteur/décompteur

Vérifies si il y a des paramètres dans la config matérielle ? (je ne connais pas le soft Logo !)

Re: Comptage rapide Logo !

Posté : 20 juin 2022, 17:04
par DavidC
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses mais je pense savoir d'où vient mon problème... J'ai en fait le Logo 24RCEo alors qu'il me faut le 12/24RCEo...