Problèmes de transmission de données sur liaison RS485
Posté : 30 juin 2022, 21:51
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un lecteur d'empreinte digitale relié à un convertisseur (RS485/RJ45) via une liaison RS485, pour que celui-ci puisse être relié au réseau local et transmettre les informations à une application situé sur un site distant.
Tout marchait parfaitement et d'un seul coup, il 'y avait plus aucune communication avec le site distant. Personne n'a modifié les paramètres de configuration du convertisseur.
Les IP publiques des 2 sites sont fixes.
En me connectant rapidement à l'interface d'administration, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune communication sur la liaison RS 485. Dans les statistiques, j'ai toujours "0 bytes" en TX et RX.
Par contre, je peux faire des PING sans problème dans l'interface d'administration du convertisseur. Le nombre de bytes/packets envoyés et reçus apparait bien dans les statistiques (voir image ci-dessous)
Un technicien dit que c'est certainement un problème de configuration IP qui fait qu'aucunes données ne transitent sur la liaison RS485.
Vous en pensez quoi ?
Je ne m'y connais pas bien en protocole/liaison RS485, mais je ne vois en quoi ça pourrait venir de la configuration IP sachant qu'elle n'a jamais changé.
Merci d'avance pour votre aide,
Très bonne soirée,
J'ai un lecteur d'empreinte digitale relié à un convertisseur (RS485/RJ45) via une liaison RS485, pour que celui-ci puisse être relié au réseau local et transmettre les informations à une application situé sur un site distant.
Tout marchait parfaitement et d'un seul coup, il 'y avait plus aucune communication avec le site distant. Personne n'a modifié les paramètres de configuration du convertisseur.
Les IP publiques des 2 sites sont fixes.
En me connectant rapidement à l'interface d'administration, j'ai constaté qu'il n'y avait aucune communication sur la liaison RS 485. Dans les statistiques, j'ai toujours "0 bytes" en TX et RX.
Par contre, je peux faire des PING sans problème dans l'interface d'administration du convertisseur. Le nombre de bytes/packets envoyés et reçus apparait bien dans les statistiques (voir image ci-dessous)
Un technicien dit que c'est certainement un problème de configuration IP qui fait qu'aucunes données ne transitent sur la liaison RS485.
Vous en pensez quoi ?
Je ne m'y connais pas bien en protocole/liaison RS485, mais je ne vois en quoi ça pourrait venir de la configuration IP sachant qu'elle n'a jamais changé.
Merci d'avance pour votre aide,
Très bonne soirée,