Page 1 sur 1
[TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 01 juil. 2022, 16:25
par andala
Bonjour messieurs/dames,
J'ai un petit soucis concernant une carte AEY 414. En effet celle ci possède 4 entrée dont 2 sont utilisées.
La première en PT100 (Sonde de température) et la 2eme en 4-20mA (débitmètre électromagnétique). Au niveau de la PT100 aucun soucis mais, au niveau de l'entrée 4-20, branché ou pas, j'ai une valeur constante de 19000 pts.Il y a des résistances livrées avec de mémoire.
Mes questions sont les suivantes : Comment corriger cette erreur d'entrée ? La résistance est-elle obligatoire et si oui, comment la brancher (pas trouvé de doc sur cette config) ? et pour finir j'ai déjà changer la carte d'entrée sans résultat donc dois-je changer mon débitmètre ?
merci d'avance comme toujours

Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 01 juil. 2022, 16:59
par Jambe
C’est du dépannage? Ça voudrait dire que ça fonctionnait tel quel avant.
andala a écrit : ↑01 juil. 2022, 16:25
au niveau de l'entrée 4-20, branché ou pas, j'ai une valeur constante de 19000 pts.
[…]
donc dois-je changer mon débitmètre ?
Si branché ou pas tu as toujours la même valeur sur la carte, je dirais que le problème ne vient pas du débitmètre. A vérifier avec appareil de mesure.
Tu as deux voies de libre encore sur ta carte, tu as essayé sur une autre voie?
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 01 juil. 2022, 17:09
par Gigi
Dans le "manuel utilisateur"
https://www.se.com/fr/fr/product/TSXAEY ... ultigamme/ il parle bien d’un shunt (résistance de 250 ohm) à placer entre les bornes ( 2 et 3) par exemple .
Et je pense qu’il vaut mieux faire un essai avec capteur connecté.
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 01 juil. 2022, 17:13
par itasoft
il faut mettre la résistance
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 01 juil. 2022, 17:14
par andala
En effet ! je vais tenter de la mettre pour voir...
Tu as deux voies de libre encore sur ta carte, tu as essayé sur une autre voie?
Oui j'y ai deja pensé

mais meme resultat:

- qSERDTFYGUHK.png (11.22 Kio) Vu 1783 fois
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 05 juil. 2022, 15:32
par andala
Bon...
J'ai changer de voie en mettant une résistance au borne 7 et 8 mais j’obtiens -600 et quelque sans compter que la résistance monte a 2000°C.
J'ai essayé sur une autre voie avec et sans la résistance et c'est la même chose (-600 avec la R et 20000 sans)
Je n'ai jamais autant galéré a paramétrer une carte d'entrée analogique
Une autre idée peut être ?
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 05 juil. 2022, 15:51
par JC87
Bonjour,
Tu n'as pas répondu à la question de Jambe. Est ce que ça fonctionnais avant ? Parce que si en changeant de voie ça ne marche toujours pas, on pourrai tout simplement incriminer le débitmètre.
JC
Re: [TSX Premium] Branchement TSX AEY 414
Posté : 05 juil. 2022, 16:11
par andala
En fait ça marchait avant puis, j'ai eu ce problème sur l’ancienne carte, j'ai changer la carte mais même problème.
Au pire, je vais tester un autre élément en 4-20 sur cette voie et on va vite voir si c'est le débitmètre ou la carte