Page 1 sur 1

Problème d'alimentation d'un démarreur ABB

Posté : 03 juil. 2022, 19:35
par 2said0one2pam2
Bonsoir;
J'ai un problème avec un démarreur ABB Ref:PST210-600-70
Pour les paramètres: l'écran LCD reste éteinte impossible d'accéder a la configuration
Pour les thyristors (IGBT): j'ai fait un contrôle de l'état après démontage de la carte mais aucune indice qui me semble la cause du problème.
De plus j'ai mésurer la résistance entre les bornes d'alimentation (220v) il me donne une valeur ~68 ohms par contre pour autre démarreur de même caractéristique et dans la même armoire qui est opérationnel me donne (OVER LOAD). Svp quelqu'un m'aider pour résoudre ce problème :D

Re: Problème d'alimentation d'un démarreur ABB

Posté : 04 juil. 2022, 08:29
par Béryl
L'écran qui reste éteint, c'est ça la panne ?
Le démarreur fonctionne quand même ?
Pour l'écran, si tu peux le demonter, vérifie s'il est correctement alimenté. Une capa de filtrage foireuse est bien souvent la cause.