Page 1 sur 1

[PCVue] OMRON RS485

Posté : 19 juil. 2022, 16:09
par Thranduil
Bonjour,

Je viens vers vous car je bloque sur un sujet.
Je dispose d'un contrôleur de température de type E5AC auquel j'ai branché un adaptateur WAVESHARE RS485 to USB.
Sur CAS modbus scanner, j'obtiens une visibilité sur les données que je veux afficher dans PCVUE.
Image

Or je n'arrive pas à obtenir ces données dans PCVUE, il s'agit surement d'un problème de configuration c'est pourquoi je vous demande de l'aide :)

Voici comment mon projet pcvue est configuré actuellement,
Image
Image
Image
Image
Image
Merci !

Re: [PCVUE] OMRON RS485

Posté : 19 juil. 2022, 17:54
par philou77
Salut !

Change ton adresse de lecture...comme sur ta première image !

pourquoi de 8192 à 8199 en adresse de lecture ?

Re: [PCVUE] OMRON RS485

Posté : 19 juil. 2022, 19:10
par Jambe
Pourquoi il y a une adresse IP dans la config PC Vue alors que ton appareil est en RS485?

Re: [PCVUE] OMRON RS485

Posté : 20 juil. 2022, 08:42
par Thranduil
philou77 a écrit : 19 juil. 2022, 17:54 Salut !

Change ton adresse de lecture...comme sur ta première image !

pourquoi de 8192 à 8199 en adresse de lecture ?
Jambe a écrit : 19 juil. 2022, 19:10 Pourquoi il y a une adresse IP dans la config PC Vue alors que ton appareil est en RS485?
Bonjour,

Merci pour vos réponses.

J''ai effectué les modifications comme suit, mais toujours rien. :oops: J'ai hebergé mon projet pcvue ci joint : http://hebergeurfichier.com/download/5b ... 5abe0.html

Image
Image
Image
Image

Re: [PCVUE] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 10:06
par Thranduil
Bonjour à tous,
Je suis toujours bloqué :
J’obtiens des erreurs de type :
- Equipement out of service 0701
- Error. Check driver in help statut general 6085 - Statut general 2085/6085
Image
Image


Voici les spécifications de mon contrôleur de température, pour rappel tout ce que je souhaite est d’afficher la valeur de température PV.
Image


Les adresses :

Image
Dans CAS MODBUS SCANNER j’ai configuré comme cela et j’arrive à obtenir les données :
Le poll est : 02 03 00 00 00 64 44 12

Image
C’est la valeur « 2 » de la ligne n°2, colonne uint16 que je veux avoir dans PCVUE. c'est le process value dans les adresses du contrôleur.

Voici comment j’ai configuré PCVUE :

Image

Voila je bloque sur ce projet qui me paraissait au départ plutôt simple à réaliser, si quelqu'un arrive à me débloquer j'arriverais enfin à dormir :lol: :lol: :geek:
Bonne journée à tous

Re: [PCVue] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 11:16
par philou77
Re !

Ton appareil est en MODBUS ASCII et pas MODBUS RTU.
Si ce que tu as surligné dans communication Spécification est ce que tu as dans ton esclave, alors tu DOIS mettre TOUT pareil dans Pcvue (tu as mis 8 Bits de données sur Pcvue et pas 7 !)

Re: [PCVue] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 12:22
par Thranduil
Bonjour Philou77,

Mon contrôleur est bien configuré en 8bit, je suis passé en modbuss ASCII mais rien ne change...
J'ai toujours le code erreur :
6025
Trame en erreur
Vérifiez le status du driver. Si le status du driver est 0000, il est probable que l'échange se soit terminé sans réponse ou en time-out. Vérifiez les éléments suivants:
Que les propriétés de communication configurées dans PcVue sont les mêmes que dans l'équipement.
Image

Merci ! :)

Re: [PCVue] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 12:58
par philou77
re !

dans la vue de MODBUS SCANNER 9600,8,1,0 -> 0 c'est sans parité non ?

Re: [PCVue] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 13:17
par Thranduil
philou77 a écrit : 21 juil. 2022, 12:58 re !

dans la vue de MODBUS SCANNER 9600,8,1,0 -> 0 c'est sans parité non ?
le 0 = paire

Re: [PCVue] OMRON RS485

Posté : 21 juil. 2022, 16:30
par Thranduil
J'ai une piste,

En interceptant la trame sortante de PCVUE, avec les paramètres suivants
Image

J'obtiens une trame qui sort : 02 03 1F FF 00 64 79
1FFF (8191 est décimal) serait l'adresse de registre et on demande 100 mots

Le checksum est faux avec cette trame 02031FFF0064 on devrais avoir 73F6 et non 79..

Le problème est là, mais je ne sais quoi modifier :(