Page 1 sur 2
[S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 20 juil. 2022, 19:02
par Benitole7
Bonsoir a tout le monde, j'espère de tout cœur que ce mail vous trouve bien.
Je travaille sur un projet actuellement dan lequel j'utilise l'automate S7300 avec le logiciel TIA PORTAL V15, avec une supervision PCVUE V12.
J'ai fais la liaison entre la supervisons, et l'automate .
mon programme fonctionnais très bien (l'envois des commande de PCVUE a l'automate ce passais très bien).
Mais depuis maintenant deux semaine, quant j'envois une commande de PCVUE a mon automate, il ya problème .
je m'explique :
J'ai créé des boutons marche et arrêt sur PCVUE.
et le bouton Marche est paramétrer sur "Envoi, commande bit, direct et impulsionnel a 2 seconde) et sa repasse 0.
le bouton arrêt paramétrer de la même manière
depuis près de un mois sa marchais bien
mais depuis ; quand on envois une commande , le bit a 1 se maintient dans l'automate et ne repasse plus a 0
donc la pompe reste toujours en marche .
souvent même les commandes ne passe pas.
Les informations envoyer de l'automate a la supervision s'affiche correctement (défauts, info marche, récup info analogique).
le soucis ce sont les ordres de marche ou les consignes venant de la supervision qui posent problème.
Quelqu'un pourrait t'il m'aider sur ce sujet?
DESOLER D'AVOIR ETE LONG.
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 20 juil. 2022, 19:28
par itasoft
le bit a 1 se maintient dans l'automate et ne repasse plus a 0
--------
Et si dans l'automate tu le remet à zéro après usage , ça fait quoi ?
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 20 juil. 2022, 20:02
par dpo
perso sur les ihm et supervision je n'utilise quasiment jamais les commandes impulsionnelles.
explication :
Quand tout va bien : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1 puis au bout de 2s, pcvue le remet à 0.
Quant tout va mal : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1, il y a une coupure de com, le bit reste à 1.
ce que je fais pour les commandes impulsionnelles :
Pcvue met le bit à 1 et dans l'automate: bit à 1 + tempo remet bit à 0
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 20 juil. 2022, 20:31
par itasoft
Pcvue met le bit à 1 et dans l'automate: bit à 1 + tempo remet bit à 0
------
On voit que tu as les moyens, moi je le remet tout de suite à 0 après usage, lol
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 21 juil. 2022, 22:23
par sinced
dpo a écrit : ↑20 juil. 2022, 20:02
perso sur les ihm et supervision je n'utilise quasiment jamais les commandes impulsionnelles.
explication :
Quand tout va bien : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1 puis au bout de 2s, pcvue le remet à 0.
Quant tout va mal : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1, il y a une coupure de com, le bit reste à 1.
ce que je fais pour les commandes impulsionnelles :
Pcvue met le bit à 1 et dans l'automate: bit à 1 + tempo remet bit à 0
Mais tu vas consommer beaucoup de tempo avec ca.
La meilleure methode c'est effectivement sur front montant de prendre la commande et de la memoriser et de passer immediatement le bit a 0
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 21 juil. 2022, 22:33
par steph68
La meilleure methode c'est effectivement sur front montant de prendre la commande et de la memoriser et de passer immediatement le bit a 0
Mais tu vas consommer beaucoup de mémoire (détection front + mémorisation) avec ça
Bit de vie --> alarme et donc coupure des sorties ... lorsqu'on a des modes de marche et d'arrêt correctement programmés ...
C'est du vécu avec des commandes
maintenues qui ne sont pas retombées à 0 lors du relâchement du bouton ...
@+
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 21 juil. 2022, 23:09
par dpo
itasoft a écrit : ↑20 juil. 2022, 20:31
Pcvue met le bit à 1 et dans l'automate: bit à 1 + tempo remet bit à 0
------
On voit que tu as les moyens, moi je le remet tout de suite à 0 après usage, lol
j'ai balancé l'exemple rapidos pour bien comprendre la différence par rapport à la tempo impulsionnelle dans pcvue
quand ce n'est pas nécessaire je remets à zéro après usage sans tempo
mais je mets des tempos par exemple pour un acquit qui doit aussi être envoyé par la com à plusieurs équipements
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 22 juil. 2022, 10:16
par Benitole7
itasoft a écrit : ↑20 juil. 2022, 19:28
le bit a 1 se maintient dans l'automate et ne repasse plus a 0
--------
Et si dans l'automate tu le remet à zéro après usage , ça fait quoi ?
Bonjour Itasoft
Sa j'ai pas essayer, vu que dans PCVUE la commande impulsionnelle existe déjà.
je vais voir comment le faire dans l'automate directement
merci
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 22 juil. 2022, 10:18
par Benitole7
dpo a écrit : ↑20 juil. 2022, 20:02
perso sur les ihm et supervision je n'utilise quasiment jamais les commandes impulsionnelles.
explication :
Quand tout va bien : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1 puis au bout de 2s, pcvue le remet à 0.
Quant tout va mal : tu appuies sur le bouton de pcvue >> le bit passe à 1, il y a une coupure de com, le bit reste à 1.
ce que je fais pour les commandes impulsionnelles :
Pcvue met le bit à 1 et dans l'automate: bit à 1 + tempo remet bit à 0
Effectivement c'est ce que j'ai remarquer avec mon problème.
tantôt sa marche correctement, tantôt pas.
Je vais essayer la méthode voir.
merci
Re: [S7-300] : Liaison PCVUE S7300 via TIA portal V15
Posté : 22 juil. 2022, 10:21
par Benitole7
j'ai également remarqué qu'il arrive souvent que les commandes ne passent pas du tout.