[S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 09:30
par steph31
Connection a une CPU S7-1500

Bonjour
Je dois faire une sauvegarde du programma d’une CPU 1511 et un KTP. Je n’arrive pas à me connecter à la CPU avec TIA V13. Je ping la CPU 192.168.1.101 OK elle répond au ping.

Quand je fais, En ligne, abonner accessible, Type d’interface : PN/IE, interface PG/PC : Connection Intel Pro/1000 (ma carte réseaux), ça ne me répond pas de partenaire accessible, je ne vois pas ma CPU.

J’ai créé un projet vide avec ma config qui correspond à mon automate. Même chose.

En contre parti, je me connecte sans problème sur des S7-1200.

Est-ce qu’il y a une manipulation particulière sur les CPU 1500 ?


API_A6.jpg

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 10:41
par sinced
C'est tres bizzare essaies de redemarrer le PC.

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 14:03
par Jambe
Ça fait tout neuf sur la photo, l’automate a peut être été programmé sous une version de Tia plus récente?

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 17:02
par steph31
Jambe a écrit : 25 juil. 2022, 14:03 Ça fait tout neuf sur la photo, l’automate a peut être été programmé sous une version de Tia plus récente?
Ci c'est le cas, je ne peux pas recuperé le programme avec une version de TIA antérieure?

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 17:23
par steph68
Salut,

Cela m'est déjà arrivé à 2 ou 3 reprises, où la CPU 1500 était devenue injoignable alors que j'avais la connexion 30 secondes auparavant.
Le seul moyen pour débloquer la situation était de recharger le programme en entier sur la carte SD directement.
Sûrement un bug Siemens :mrgreen:
Ceci dit, ce n'est peut-être pas ton problème ...

Essaye peut-être avec un TIA plus récent.
Regarde aussi ce que tu as sur la carte SD (automate éteint).

@+

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 20:21
par dpo
vois-tu la cpu avec le soft proneta de siemens ?
peut être est-elle bloquée via les nouveaux systèmes de certificats de sécurité ?

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 25 juil. 2022, 21:56
par sinced
steph31 a écrit : 25 juil. 2022, 17:02
Jambe a écrit : 25 juil. 2022, 14:03 Ça fait tout neuf sur la photo, l’automate a peut être été programmé sous une version de Tia plus récente?
Ci c'est le cas, je ne peux pas recuperé le programme avec une version de TIA antérieure?
Oui mais dans ce cas tu devrais avoir un message explicite depuis TIA Portal qui t'informe de la difference de versions entre la version qui a permi de creer le programme dans la CPU et ta console de programmation

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 27 juil. 2022, 22:33
par steph31
Bonsoir.
Je vais re essayer la semaine prochaine, je suis en maladie. :( covid

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 03 août 2022, 18:37
par steph31
Salut.
J'ai retenté avec TIA V15. en faisant abonné accessible, rien pas de CPU.

J'ai crée un projet vide, juste ma CPU 1511 et mes cartes. quand je me met en ligne, je vois MA CPU, mais je ne peux toujours pas récupéré le programme et la config. les option sont grisé.
je fait un diagnostic en ligne et ja vu que ma CPU 1511 dans mon projet est V2.5 et celle de la machine est une version V2.8

peux etre mettre a jour le catalogue materiel de TIA V15, oi il me faut la V16 ou V17?

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Posté : 04 août 2022, 18:04
par NMed
Salut,
Réinitialise ton CPU via abonnes accessibles et après tu recharge la config matérielle et le programme.