Page 1 sur 1

Horner et Config Carte EANA ModBus

Posté : 26 juil. 2022, 16:29
par JeepsyJi
Bonjour,

je suis aujourd'hui dans une Impasse. j'ai restauré une Baie sous Horner X10 équipée d'une carte d'entrée Ana 4/20mA destinée à traiter des Analyses.
Hors au moment de lancer la Calib, je me suis aperçu que je n'avais aucune valeur venant de la carte. j'ai mis le PC en ligne, et regardé les valeurs d'EANA, je me retrouve avec 0. (Plus qu'improbable)

Il est possible que cela vienne de la liaison entre la carte et l'API, plus précisément de la marnière dont L’API traite les infos reçus du MODBUS.

Quelqu'un a-t-il déjà travaillé avec ces produits et pourrait me donner une piste pour me débloquer SVP

Re: Horner et Config Carte EANA ModBus

Posté : 26 juil. 2022, 16:41
par itasoft
slts,
disons qu'il faut d'abord savoir si ça vient pas du capteur , mettre un générateur 4/20 mA à la place du capteur pour test
ou un milliApermètre en série sur le capteur pour voir passer une bourre
-------
Simul420mA_9V.JPG

Re: Horner et Config Carte EANA ModBus

Posté : 26 juil. 2022, 16:57
par JeepsyJi
Non ça ne vient pas du capteur.
ce sont deux analyseurs CO2. j'ai essayé en remplaçant le connecteur par un autre sur lequel j'ai généré un signal et rien n'a changé.

Re: Horner et Config Carte EANA ModBus

Posté : 26 juil. 2022, 17:29
par itasoft
Je récapitule :
Le capteur 4/20mA est raccordé sur une carte d’entrée analogique distante, l’information arrive dans l’automate via une communication ModBus RTU ou TCP/IP si c’est le cas et si c’est pas le capteur ça peut être la carte ana. ou la COM Modbus, tester si l requête de lecture s’exécute

Re: Horner et Config Carte EANA ModBus

Posté : 27 juil. 2022, 08:57
par JeepsyJi
Exactement, j'en suis là

j'ai trouvé des infos là dessus mais j'avoue que je suis pas en maitrise totale là dessus. je post le résultat dès que...

à priori ça ne viendrait pas de la carte, je penche vraiment plutôt sur la com MODBUS