Régulation plancher chauffant électrique
Posté : 08 août 2022, 14:12
Bonjour,
Je relance dans cette section un sujet que j'ai posté dans la section automate Codesys et resté sans réponse.
je possede des planchers chauffants électriques noyés sous la chappe, donc avec une forte inertie, il faut environ 4 heures pour monter d'un degré.
Lorsque j'ai acheté la maison, ils étaient mal pilotés par un système Delta Dore devenu obsolète.
La maison étant en KNX, j'ai installé un régulateur PI d'ambiance par plancher. Le régulateur commande le plancher en PWM à travers un relais de puissance. Cette solution n'est pas confortable, le moindre apport de chaleur (soleil, cheminée) coupe le plancher qui met des heures à rechauffer.
Ayant un PLC Wago sur l'installation, je veux essayer de piloter mon plancher électrique comme un plancher hydraulique avec une loi d'eau en fonction de la température extérieure. Au lieu de piloter une vanne, je commande un relai en PWM avec une periode d'environ 30 minutes.
Dans les librairies Codesys, j'ai plus ou moins trouvé mon bonheur pour la loi d'eau mais je ne vois pas comment prendre en compte les apports de chaleurs et regler le système.
La cerise sur le gateau serait que les paramètres de la loi d'eau s'ajustent automatiquent, je ne sais pas si c'est possible ?
Je suis prenneur de toutes vos idées.
Merci !
Je relance dans cette section un sujet que j'ai posté dans la section automate Codesys et resté sans réponse.
je possede des planchers chauffants électriques noyés sous la chappe, donc avec une forte inertie, il faut environ 4 heures pour monter d'un degré.
Lorsque j'ai acheté la maison, ils étaient mal pilotés par un système Delta Dore devenu obsolète.
La maison étant en KNX, j'ai installé un régulateur PI d'ambiance par plancher. Le régulateur commande le plancher en PWM à travers un relais de puissance. Cette solution n'est pas confortable, le moindre apport de chaleur (soleil, cheminée) coupe le plancher qui met des heures à rechauffer.
Ayant un PLC Wago sur l'installation, je veux essayer de piloter mon plancher électrique comme un plancher hydraulique avec une loi d'eau en fonction de la température extérieure. Au lieu de piloter une vanne, je commande un relai en PWM avec une periode d'environ 30 minutes.
Dans les librairies Codesys, j'ai plus ou moins trouvé mon bonheur pour la loi d'eau mais je ne vois pas comment prendre en compte les apports de chaleurs et regler le système.
La cerise sur le gateau serait que les paramètres de la loi d'eau s'ajustent automatiquent, je ne sais pas si c'est possible ?
Je suis prenneur de toutes vos idées.
Merci !