Erreur chargement IHM

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Raiq
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 36
Enregistré le : 05 nov. 2021, 14:04

Erreur chargement IHM

Message par Raiq »

Bonjour,
J'essaye actuellement de charger un programme dans un KTP 700, mais le chargement s'interrompe avec ces 3 erreurs:
Échec de l'adaptation de l'appareil cible.,25/08/2022,10:11:53
Échec du chargement en raison de l'absence des images de pupitres opérateurs. Veuillez installer les images de pupitres opérateurs manquantes. Vous trouverez plus d'informations dans la documentation.,25/08/2022,10:11:53
Erreur lors du chargement dans le module HMI_RT_3.,25/08/2022,10:11:53
Avez vous une idée d'où cela peux venir?
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1573
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: Erreur chargement IHM

Message par MiGaNuTs »

Bonjour,

ça ressemble a un problème de firmware.
Il faudrait plus d'informations pour t'en dire plus, a commencer par quelle version de TIA Portal tu utilise et qu'est ce que ton afficheur raconte.
Peio
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 108
Enregistré le : 22 oct. 2015, 19:51

Re: Erreur chargement IHM

Message par Peio »

Bonjour,
Il faut télécharger Simatic_WIncc_Legacy_Panel_Images de ta version, puis transférer ton programme

Cordialemnt
Répondre