Page 1 sur 2

Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 05 sept. 2022, 21:35
par Sseb57
Bonjour,
Petit souci de connexion entre un PC sous Unity Pro XL et un TSX premium.
J’utilise un convertisseur usb/série raccordé à un câble TSXPCX1031 branché sur la prise terminal du Premium.
J’utilise le driver unitelway mais pas moyen de me connecter… j’ai essayé avec plcusb driver mais il ne trouve pas mon convertisseur usb/série…
Des idées pour résoudre le problème ?
Merci. Bonne soirée.

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 05 sept. 2022, 21:58
par fish
Bonjour,
Quelle est la réf de l'UC ?

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 00:53
par itasoft
J’utilise un convertisseur usb/série
ça veut rien dire, c'est USB/RS422 ou USB/RS485 ou USB/RS232 ou USB/autre ???

dans tous les cas est que il est reconnu dans Windows / Gestionnaire de périphériques / Ports ?
Si c'est non, il faut l'installer via son DRIVER

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 08:07
par Béryl
Es-tu sûr que ta cpu est sous Unity et pas PL7-Pro ?

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 08:37
par Sseb57
Bonjour et merci pour vos réactions.
La CPU est une P572634 qui tourne sous Unity.
Le convertisseur est un TU-S9 USB/RS232 bien détecté et reconnu par le PC. Je rentre le numéro du port Com virtuel créé dans le driver Unitelway et je règle les vitesses de transmission à l’identique au niveau du port Com et du driver sous Unity.
Mais pas de communication établie…

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 12:30
par itasoft
Je rentre le numéro du port Com virtuel créé dans le driver Unitelway dans le Driver Manager ??
-c'est pas sur une machine virtuelle (ex: Virtual Box) ?
-ya rien de connecté sur la prise AUX ?
-Est que la led TER clignote ?

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 13:29
par Jambe
Sseb57 a écrit : 06 sept. 2022, 08:37 Bonjour et merci pour vos réactions.
La CPU est une P572634 qui tourne sous Unity.
Le convertisseur est un TU-S9 USB/RS232 bien détecté et reconnu par le PC. Je rentre le numéro du port Com virtuel créé dans le driver Unitelway et je règle les vitesses de transmission à l’identique au niveau du port Com et du driver sous Unity.
Mais pas de communication établie…
Parce que la com se fait en RS485, c’est même écrit dans la référence du câble TSXCUSB485

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 13:52
par Sseb57
Non, pas de machine virtuelle. Unity fonctionne directement sur Windows 10 ou 7 selon le PC que j’utilise. La prise terminal ne clignote pas du tout. Et rien de branché sur la prise auxiliaire. Mais si effectivement mon convertisseur doit être en RS485 au lieu d’être en RS232, cela peut expliquer le problème. Je vais donc acheterU un convertisseur USB / RS485.
Merci pour vos retours.
À très bientôt avec mon nouveau convertisseur.

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 14:47
par Béryl
Le cordon TSXPC1031 devrait marcher sur le convertisseur USB-232 puisqu'il se branche sur le port série d'un PC.
La conversion en 485 se fait par le cordon.
Mais bon, les convertisseurs, c'est toujours quitte ou double.

Re: Problème de connexion entre PC et TSX 57 sous Unity

Posté : 06 sept. 2022, 15:30
par itasoft
slts,
Unity fonctionne directement sur Windows 10 ou 7 selon le PC que j’utilise

ça ne se connecte pas sur Windows 10 ni sur Windows 7 , c'est ça ?