Bonjour tout le monde,

Je viens de vers vous car je bute sur un petit problème et je ne trouve pas la solution.
J'ai créer un registre à décalage car je veux allumer des lumières de gauche vers la droite et inversement pour faire un balayage, comme Kit dans K2000 :D .
Le problème est que je n'arrive pas à mettre à 1 le premier bit du registre (%SBR0.0). J'ai bien essayer dans un bloc opération mais le logiciel me dit que le %SBR0.0 n'est pas autorisé.

Merci d'avance de votre aide.

Re: Registre à décalage SoMachine Basic

Posté : 14 sept. 2022, 14:02
par itasoft
slts,
Exemple chenillard 2 sens de marche
-------clic pour zoom---
03.JPG

Re: Registre à décalage SoMachine Basic

Posté : 15 sept. 2022, 08:06
par Maxime2604
Merci bien.
Super réactif et super sympa.